PENB u přístavby

Diskuze o připravované novele vyhlášky 78/2013 Sb.

Moderátor: Tomáš Kupsa

PENB u přístavby

Příspěvekod uzivatel_10490 » 02 bře 2018 16:06

Mohl bych Vás poprosit o vysvětlení rozsahu vypracování PENB u přístavby většího obchodního centra? Řeším rozsáhlý objekt, ke kterému budou přistavěny tří přístavby o celkem několika 10 tis. m2.
Předpokládám, že pro potřeby stavebního úřadu, v rámci stavebního řízení, bude vypracován 1 PENB pro všechny přístavby, kde výsledek ENB musí splňovat požadavky budovy s téměř nulovou spotřebou.
Uvažuji správně?
uzivatel_10490
 
Příspěvky: 21
Registrován: 15 zář 2017 13:48

Re: PENB u přístavby

Příspěvekod Martin Varga » 05 bře 2018 10:06

Dobrý den,
z hlediska prokazování požadavků na nástavby/přístavby je nutno postupovat podle tohoto článku:
https://deksoft.eu/technicke-forum/tech ... a/story-84

Tzn. pokud součet energetických vztažných ploch přístaveb navyšuje původní energeticky vztažnou plochu o více jak 25%, tak přístavby musí prokázat splnění požadavků formou samostatného PENB pro novou popř. nulovou budovu (dle jejího účelu). Pokud přístavby vzájemně nejsou propojeny, tak PENB se zpracuje na každou přístavbu samostatně. Tzn. nejméně budete mít dva PENB (na celý objekt a na přístavu), maximálně budete mít 1x PENB na celou budovu + PENBy na každou přístavbu (pokud nejsou vzájemně propojeny).

Počet přiložených PENB k projektu doporučujeme vysvělit v komentáři, aby na SÚ rozuměli důvodům takového dokládání.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51

Re: PENB u přístavby

Příspěvekod uzivatel_10490 » 05 bře 2018 11:05

Dobrý den.
Děkuji za vaši reakci.
Mám ještě jeden dotaz.
Z jakého důvodu nelze provést pro oddělené části přístavby jeden PENB? Vždyť bych mohl zadat přístavby jako celek s dělící konstrukcí mezi přístavbou a stávající budovou, nebo zadat každou přístavbu jako samostatnou zónu.
Děkuji.
pv
uzivatel_10490
 
Příspěvky: 21
Registrován: 15 zář 2017 13:48

Re: PENB u přístavby

Příspěvekod Martin Varga » 05 bře 2018 11:42

..pokud nejsou ty přístavby fyzicky spojené (nedotýkají se navzájem), tak by měla každý zvlášť splňovat požadavky ENB a to prokážete jen tak, že na každou přstavbu zpracujete samostatný
PENB. Pokud byste všechny přístavby zadal do jednoho PENB (např. co přístavba to zóna), tak z tohoto PENB nezjistite splnění požadavku
na celkovou dodanou a neobnovitelnou primární energii pro každou přístavbu zvlášť. Toto je ale samozřejmě pouze můj názor, pokud si obhájíte
vámi navrhovaný postup před případnými dotazy ze strany SÚ (případně SEI, pokud by byl PENB kontrolován),je to také možný způsob... v takové případě dokládáte,
že průměr za všechny přístavby splňuje požadavek.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51


Zpět na Novela vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

cron