úspora energie zateplením a prostá doba návratnosti

Moderátor: Martin Varga

úspora energie zateplením a prostá doba návratnosti

Příspěvekod uzivatel_4469 » 08 led 2016 14:55

Dobrý den,
pokud zateplim fasadu domu z CP 450mm (U=1,37W/m2K) napr. mineralni vatou a snizim na U=0,30 Wm2/K, tak se mi snizi hodnota dodane energie z 202Mwh/rok na 98Mwh/rok. Ovsem se take zmeni hodnota dodane energie pro referencni budovu a to klesne z 94mWh/rok na 92mWh/rok, coz mi prijde zvlastni. Dle meho nazoru by parametry referencni budovy mely zustat stejne pokud menim pouze U konstrukce. Pokud to stejne udelam u oken, tak hodnoty u referencni budovy zustanou stejne. Proc je tomu tak, je to spravne?
uzivatel_4469
 
Příspěvky: 38
Registrován: 18 úno 2015 16:40

Re: úspora energie zateplením a prostá doba návratnosti

Příspěvekod uzivatel_4469 » 08 led 2016 15:24

pocitam to ke stejne energeticky vztazne plose, nezvetsila jsem ji o tloustku izolace, protoze pak dle meho nazoru srovnavam nesrovnatelne
uzivatel_4469
 
Příspěvky: 38
Registrován: 18 úno 2015 16:40

Re: úspora energie zateplením a prostá doba návratnosti

Příspěvekod Martin Varga » 08 led 2016 15:32

těžko na to odpověď bez souboru...takže prosím o jeho zaslání pro původní a navrhovaný stav.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51


Zpět na Energetika