od Martin Varga » 27 led 2016 23:05
Dobrý den,
zde je nejprve nutné stanovit hranici systému tj. rozsahu spadajícího pro hodnocení ENB daného objektu.
Jako podklad pro toto rozhodnutí slouží informace, jakým způsobem je teplo měřeno pro následnou fakturaci, a které rozvody vlastní hodnocený objekt, a které dodavatel tepla. Pokud jsem tedy správně pochopil, že teplo na přípravu TV
je dodáváno z CZT.
Předpokládám, že v tomto případě je měřeno teplo v předávací stanici umístěně v kolektoru. Tzn. od tohoto místa dále k výtokům je třeba postihnout tepelné ztráty distribucí TV v hodnocené budově. Dále bych Vás odkázal na předchozí příspěvek, kde k tomu najdete podrobnější popis (např. část potrubí s cirkulací a část bez - jak zadat).