Kolektor pod domem s rozvody z výměníku

Moderátor: Martin Varga

Kolektor pod domem s rozvody z výměníku

Příspěvekod uzivatel_4469 » 27 led 2016 12:30

Dobrý den,
jak zahrnout/nezahrnout rozvod TUV když předávací stranice pro TUV a lezate rozvody z ni jsou v pruchozim kolektoru pod domem (dum rozmeru 200mx13m) a do prostor domu vstupuji az v mistech stoupacek.
Dekuji
uzivatel_4469
 
Příspěvky: 38
Registrován: 18 úno 2015 16:40

Re: Kolektor pod domem s rozvody z výměníku

Příspěvekod Martin Varga » 27 led 2016 23:05

Dobrý den,
zde je nejprve nutné stanovit hranici systému tj. rozsahu spadajícího pro hodnocení ENB daného objektu.
Jako podklad pro toto rozhodnutí slouží informace, jakým způsobem je teplo měřeno pro následnou fakturaci, a které rozvody vlastní hodnocený objekt, a které dodavatel tepla. Pokud jsem tedy správně pochopil, že teplo na přípravu TV
je dodáváno z CZT.

Předpokládám, že v tomto případě je měřeno teplo v předávací stanici umístěně v kolektoru. Tzn. od tohoto místa dále k výtokům je třeba postihnout tepelné ztráty distribucí TV v hodnocené budově. Dále bych Vás odkázal na předchozí příspěvek, kde k tomu najdete podrobnější popis (např. část potrubí s cirkulací a část bez - jak zadat).
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51


Zpět na Energetika