stěna k sousední budově s vyplněnou mezerou

Moderátor: Martin Varga

stěna k sousední budově s vyplněnou mezerou

Příspěvekod uzivatel_6905 » 17 úno 2016 11:41

Dobrý den,
ráda bych požádala o radu/názor na to, jak zadat stěnu rodinného domu, která přiléhá k jinému rodinnému domu, avšak ne těsně - mezi domy je cca 30cm mezera, která byla nově vysypána pěnosklem, z vrchu je vodovzdorná překližka a oplechování. Nevím, jestli v tomto případě lze předpokládat, že tam tepelný tok nebude. Další věcí je pak energeticky vztažná plocha.
Předem děkuji.
uzivatel_6905
 
Příspěvky: 3
Registrován: 11 úno 2016 17:31

Re: stěna k sousední budově s vyplněnou mezerou

Příspěvekod Martin Varga » 18 úno 2016 09:37

Energeticky vztažnou podlahovou plochu bychom uvažovali po vnější líc obvodové stěny tj. bez pěnoskla. Součinitel prostupu tepla bychom uvažovali včetně pěnoskla a obvodové stěny sousedního domu, jelikož podle vašeho popisu se sá předpokládat, že pěnosklo a jeho oddělení od exteriéru tvoří regulérní vrstvu "skladby". Případné možné vlivy vyšší výměny vzduchu při krajích pěnoskla (byť je to odděleno od exteriéru překližkou - přesné detaily nám nejsou známy) nasypaného ve spáře lze řešit v rámci přirážky na tepelné vazby. Toť náš názor. Další otázkou pak je, zda-li tuto konstrukci vůbec zadávat pro výpočet potřeby tepla na vytápění, jelikož je za touto konstrukcí předpokládáme stejný profil užívání - RD obytné místnosti, a tudíž bez rozdílu teplot. V takovém případě se lze obejít i bez zadání této konstrukce. Případné "tepelné ztráty" při okrajích této spáry lze také řešit zvýšením přirážky na tepelné vazby.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51

Re: stěna k sousední budově s vyplněnou mezerou

Příspěvekod uzivatel_6905 » 18 úno 2016 15:15

Děkuji za odpověď, to se mi zdá rozumné. Samozřejmě bude záležet na provedení, ale to neznám přesně ani já. Hezký den!
uzivatel_6905
 
Příspěvky: 3
Registrován: 11 úno 2016 17:31


Zpět na Energetika