Ako zadat pristavbu

Moderátor: Martin Varga

Ako zadat pristavbu

Příspěvekod uzivatel_8704 » 18 říj 2016 21:39

chcela by som sa spytat ako je mozne zadat pristavbu k objektu /podlahova plocha pristavby je cca 21% z jestvujúcej podlahovej plochy/. pristavba objektu bude spolocne vykurovana s jestvujucim objektom, cize by som to zadavala ako jednu zonu. Ale v jestvujucej budove sú instalovane aj VZT jednotky , pricom v pristavbe nebudu instalovanie.
ako zadat do programu takuto budovu. Dakujem.
uzivatel_8704
 
Příspěvky: 1
Registrován: 18 říj 2016 21:29

Re: Ako zadat pristavbu

Příspěvekod Martin Varga » 19 říj 2016 10:24

Dle popisu bychom v tomto případě zadali celý objekt včetně přístavby do jedné zóny, jak navrhujete. V zadání bychom také vybrali, že zóna je nuceně větrána pouze částečně. A na formuláři VZT zadali u VZT jednotky podíl nuceného větrání dle podílu objemu vzduchu původní části vůči objemu vzduchu celé zóny tj. objemu původní části včetně objemu nové přístavby.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51


Zpět na Energetika

cron