Hodnota n50 v zoně suterénu

Moderátor: Martin Varga

Hodnota n50 v zoně suterénu

Příspěvekod uzivatel_10490 » 21 zář 2017 14:10

Jakou hodnotu n50 zadat v případě zony prostoru zcela pod terénem, tudíž bez exponované fasády? Je možné zadat nulovou hodnotu s tím, že zde nebude docházet k infiltraci? Jak postupovat v případě, že zona sousedí s jinou zonou, v které lze infiltraci předpokládat (s fasádou nad terénem)? Budou spolu zóny v nějaké infiltrační součinnosti za předpokladu propojení dveřmi?
Děkuji za odpověď.
uzivatel_10490
 
Příspěvky: 21
Registrován: 15 zář 2017 13:48

Re: Hodnota n50 v zoně suterénu

Příspěvekod Martin Varga » 25 zář 2017 08:23

U prostoru zcela pod terénem (ať už vytápěného nebo nevytápěného) se dá předpokládat nulová hodnota n50 pro konstrukce přilehlé k zemině. Reálně bude výměna vzduchu probíhat mezi
tímto prostorem zapuštěným do zeminy a prostorem nad ním skrze dělící konstrukci, ve které minimáně budou uzavíratelné dveře. Výměna vzduchu mezi prostory v současné verzi ENERGETIKY není
zohledněna (nezadává se). Z hlediska výpočtu tedy prostor plně zapuštěný v zemi lze výpočtově předpokládat za prostor s nulovou infiltrací (tedy n50=0 1/h). To ale neznamená, že nemůžete uvažovat požadovanou výměnu vzduchu v tomto prostoru, který nese profil užívání přiřazený k tomuto prostoru. Jenom je si třeba uvědomit, jak tato požadovaná výměna vzduchu bude reálně zajištěna. Z předchozího textu vyplývá odpověď i na druhou část dotazu: mezi hodnocenou a sousední budovou skrz dělící konstrukci se také v současné verzi výpočtu neuvažuje výměna vzduchu, byť reálně může být. Pokud máte důvodné "podezření", že výměna vzduchu mezi prostory je významná, lze ji vždy dle uvážení adekvátně promítnout do požadovaného objemu větrání v obou vzájemně přilehlých prostorech. Jen je třeba si uvědomi, že rozdíl teplot tvoří pro požadovanou výměnu vzduchu teplota prostoru a venkovní teplota. Pro vzájemnou výměnu vzduchu mezi přilehlými prostory je to rozdíll teplot v přilehlých prostorech. Takže v poměru těchto rozdílu teplot je třeba korigovat odhadovaný objem výměny vduchu mezi přilehlými prostory přičtený/odečtený k požadované výměně vzduchu v profilech vzájemně přilehlých prostorů.