od Martin Varga » 21 bře 2018 11:56
Ano, i to je možný přístup, pokud podzemní garáže navrhujete (projektujete) jako vytápěné třeba na zmiňovaných 5°C. Pokud je reálný předpoklad, že zajištění této minimální teploty bude dle projektu (opatření v něm) skutečně dosahováno, tak i takové zadání do PENB je možné. Důvodem, proč při volbě tohoto modelu vyjde hodnocení v lepší klasifikační třídě je, že obalové konstrukce konstrukce pro návrhovou teplotu 5°C mají zpravidla reálně podstatně lepší součinitel prostupu tepla než je požadavek plynoucí z této návrhové teploty. Proto zde dochází k většímu rozdílu mezi hodnocenou a referenční budovou. Z toho také plyne, že výsledek může ovlivnit tím, jaký požadavek na konstrukce garáží vznesete. Bohužel v tomto je ČSN 73 0540-2 nejednoznačná...a požadavky se mohou volit "z temperovaného prostoru ..." nebo je přepočítát podle vnitřní návrhové teploty (i zde je v normě ve vzorci chyba, protože výsledek vzorce dle čl. 5.2.1 písmene b) není zastropen - při takto nízkých návrhových teplotách vychází i hodnoty mimo teoreticky možné fyzikální meze). V obou případech se požadavky liší, čili liší se i rozdíl mezi hodnocenou a referenční budovou. Promítá se do toho také nesmyslné průměrování dle vyhlášky o ENB u hodnocené budovy výsledného Uem za celou budovu podle vytápěných objemů jednotlivých zón (Uem je parametr poplatný ploše nikoliv objemu), přičemž u referenční budovy se výsledné Uem,R za celou budovu stanovuje jinak. Suma sumárum podle volby energetického modelu hodnocené budovy můžete dojít k těmto rozdílým výsledkům.