Zadání "ozubů" v izolaci + dvere na hranici zony

Moderátor: Martin Varga

Zadání "ozubů" v izolaci + dvere na hranici zony

Příspěvekod uzivatel_4469 » 08 led 2019 14:23

Dobry den,
mam dum, kdy v kazdem patre je jina tl. izolace a zaroven je pouzit jiny material.Takze prumer nelze pouzit. Teoreticky tyto "ozuby ve stene" zvetsuji plochu fasady pouze o zanedbatelne 1%), je nutne tuto plochu nejak zadavat? tepelny tok tam podle me bude minimalni. Samozrejme vztaznou plochu pocitam v kazdem patre dle skutecnosti. Viz prilozeny obrazek.

Dale jsem resila na fondu nasledujici situaci. V domech jsou bezne vstupni dvere v urovni poloviny vysky 1.PP a vstupuji do chodby a schodiste, ktere se muze povazovat za vytapeny prostor. Udelam si tedy jednoduchy model, kdy vse nad uroven stropu 1.PP povazuji za VYT prostor a vse pod tuto uroven jako NEVYT prostor. Vstupni dvere - cast zahrnu do VYT a cast do NEVYT. Jak to vyresit, kdyz je to pro dotaci NZU a klient meni dvere? Nedostane dotaci zadnou, jde ve skutecnosti o dvere do nevyt prostor. Cast dveri zarazena v modelu do VYT prostoru muze byt zahrnuta do dotace? Nebo je cely model spatne...

Dekuji
Přílohy
řez.pdf
(14.98 KiB) 197 krát
uzivatel_4469
 
Příspěvky: 38
Registrován: 18 úno 2015 16:40

Re: Zadání "ozubů" v izolaci + dvere na hranici zony

Příspěvekod Martin Varga » 08 led 2019 17:33

ad 1)
obávám se , že zde budete muset spočítat plochu obvodové stěny v každém patře (s jinou tloušťkou zateplení a jiným materiálem). Tyto plochy a součinitele prostupu tepla
by se musely stanovit stejně (kdyby se chtělo tyto stěny nějakým způsobem průměrovat). Takže to ulehčit nelze.
ad 2)
doporučuji udělat klasický model Z1-byty, Z2- schodiště (popř. jedna zóna, podle toto, jak je hmota schodiště obklopena byty), Z3- nevytápěný suterén. Plochu dveří zahrnout
celou do plochy vytápěné zóny Z2. Takto by s tím neměl být problém a na vstupnní dveře je možnost také čerpat dotaci.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51


Zpět na Energetika