Nezahrnutí nevytápěného prostoru do výpočtu

Moderátor: Martin Varga

Nezahrnutí nevytápěného prostoru do výpočtu

Příspěvekod uzivatel_4469 » 25 čer 2019 12:39

Dobrý den,
lze do vypoctu NZU nezahrnout nevytápěný prostor v případě, že s hlavním objektem sousedí zanedbatelnou plochou? Mám k řadovému domu přistavěnou "nudli" v dezolatnim stavu, která sousedí s hlavní budovou v ploše 1,6x7m. Např. u garáže je v podmínkach dáno, že ji lze uvažovat jako nevytápěný prostor nebo exteriér.

V případě, že bych tento prostor zanedbala, musim brat pozadavky na stenu mezi timto prostorem a hlavni vytapenou casti jako pro vnitrni konstrukci nebo pro vnejsi stenu?

Dekuji
Přílohy
D__Práce__PENB a NZU__aktualni_Luby_Projekt NZU Luby 1 Model (1).pdf
(23.13 KiB) 141 krát
uzivatel_4469
 
Příspěvky: 38
Registrován: 18 úno 2015 16:40

Re: Nezahrnutí nevytápěného prostoru do výpočtu

Příspěvekod Martin Varga » 27 čer 2019 09:59

Pokud nevytápěný prostor uvažujete, pak je nutné na dělící stěnu k nevytápěnému prostoru mít požadavky jako na dělící stěnu mezi vytápěným a nevytápěným prostorem. Pokud nevytápěný prostor nezahrnete, pak na stěnu k "zanedbanému" nevytápěnému prostoru musíte mít požadavky jako na obvodovou stěnu k exteriéru. Nelze to kombinovat.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51


Zpět na Energetika

cron