Administrativní vestavek do prostoru haly

Příspěvekod uzivatel_15302 » 21 kvě 2020 14:51

Dobrý den,
mám halu vytápěnou na 10°C. "Uprostřed" haly mám administrativní vestavbu, která je topená na 20°C.
Jak byste zadávali administrativní část, když má hranici pouze konstrukcí na terénu? Ostatní konstrukce (stěny, okna, střecha) jsou uvnitř prostoru haly.
Děkuji
Plánička
uzivatel_15302
 
Příspěvky: 2
Registrován: 21 kvě 2020 14:48

Re: Administrativní vestavek do prostoru haly

Příspěvekod Martin Varga » 21 kvě 2020 17:23

Dobrý den, je to dvouzónový model. Je jedno, jestli druhá zóná je na kraji, nebo "uprostřed" první zóny.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51

Re: Administrativní vestavek do prostoru haly

Příspěvekod uzivatel_15302 » 21 kvě 2020 18:11

Je mi jasné, že to musím počítat jako dvě zóny.
Má otázka zní:
Je OK mít zónu 2 (vestavbu) zadanou pouze s jedinou konstrukcí = podlahou na terénu? Ostatní konstrukce jsou totiž mezi oběma zónami.
uzivatel_15302
 
Příspěvky: 2
Registrován: 21 kvě 2020 14:48

Re: Administrativní vestavek do prostoru haly

Příspěvekod Martin Varga » 22 kvě 2020 08:36

..dělící konstrukce mezi zónami zadáte. V tomto případě je teplotní rozdíl velký a má to vliv na tepelné toky mezi nimi.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51