Strop k půdě

Moderátor: Martin Varga

Strop k půdě

Příspěvekod Jiří Plánička » 12 srp 2020 14:45

Dobrý den,

mohl bych se zeptat, kde mohu změnit teplotu za konstrukcí (u konkrétní konstrukce)?
Mám zadanou vnitrní konstrukci (strop k půdě). Za touto konstrukcí bych chtěl zadat exteriér (nezadávat prostor půdy jako nevytápěnou zónu). Nicméně program neumožňuje nedefinovat strop k půdě jako vnější konstrukci.

Děkuji

JP
Jiří Plánička
 
Příspěvky: 13
Registrován: 12 srp 2020 10:39

Re: Strop k půdě

Příspěvekod Martin Varga » 14 srp 2020 07:20

Dobrý den,
pokud takovou konstrukci zadáte jako vnitřní a přilehlou k sousednímu prostoru, tak můžete za ní volit jakýkoliv teplotní profil
včetně vlastního. Nicméně obecně jde buď o budovu s plochou střechou (pak se zadá na vnějších konstrukcích) a ta je automaticky přilehlá k exteriéru
nebo jde budovu se stropem k půdě a ten je přilehlý k nevytápěnému prostoru. Pokud nevytápěný prostor namodelujete, tak podle jeho
charakteristiky může vyjít bilanční teplota až téměř jako exteriérová (b blízké hodnotě 1,00).To pro velmi kvalitně tepelně izolovaný strop, kde půda je jen ze skládané krytiny apod.
Z toho také vzniklo "posvěcení" NZÚ, že u těchto budov lze uvažovat u stropů k půdě k exteriéru. Jenže problém je ten, že u referenční budovy
už to tak nebude. Takže od nás je doporučení to nekombinovat. Buď je model s plochou střechou (k exteriéru) nebo model se stropem k půdě (se zadaným nevytápěným prostorem).
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51

Re: Strop k půdě

Příspěvekod Jiří Plánička » 14 srp 2020 10:45

Děkuji za odpověď.