Dvě zóny vytápěné na různé teploty

Moderátor: Martin Varga

Dvě zóny vytápěné na různé teploty

Příspěvekod Jiří Plánička » 07 říj 2020 09:25

Dobrý den,

rád bych se zeptal na postup při zadávání dvou sousedících zón.
Zóna 1 je prostor haly vytápěný na průměrnou teplotu 10°C.
Zóna 2 je administrativní vestavek vytápěný na 20°C.
Vestavek má pouze dvě fasády a podlahu na terénu k "exteriéru". Dvě fasády a střechu má uvnitř vytápěné haly.
Obě zóny jsou vytápěné, ani jedna zóna není temperovaná nebo nevytápěná.

1) Mám zadávat konstrukce (strop, stěny a výplně) na styku obou zón?
2) Pokud ano, mám tyto konstrukce zadávat do obou zón?
3) Pokud ano, zadat je jako vnitřní konstrukci a program si sám přepočítá koeficienty b?

Děkuji

Plánička
Jiří Plánička
 
Příspěvky: 13
Registrován: 12 srp 2020 10:39

Re: Dvě zóny vytápěné na různé teploty

Příspěvekod Martin Varga » 08 říj 2020 09:32

Dobrý den,
dělící konstrukce mezi zónami zadáte na formuláři KONSTRUKCE na záložce vnitřní konstrukce. U každé takto přidané konstrukce zvolíte, že je dělící mezi zónami, vybere zóny, které odděluje, a tuto vazbu potvrdíte. Tím je dáno, že se konstrukce objevuje u obou zón automaticky. Program si pak "b" dopočítá automaticky pro tyto konstrukce.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51

Re: Dvě zóny vytápěné na různé teploty

Příspěvekod Jiří Plánička » 08 říj 2020 10:14

Díky.
Jiří Plánička
 
Příspěvky: 13
Registrován: 12 srp 2020 10:39


Zpět na Energetika