Dobrý den, prosím o potvrzení nebo vyvrácení správnosti výpočetního postupu, příp. o radu jak postupovat.
Přikládám náčrt. Jedná se o větší změnu dokončené budovy. Mám bytový dům, byty vytápěny na 20°C, prostor schodiště vytápěn na 16°C a sousední budovu, o které vím jen to, že tam jsou ordinace lékařů (dle normy vytápěno na 22°C).
Zadávám konstrukce mezi zónou Byty a zónou Schodiště, protože mezi zónami dochází k tepelným tokům a zadávám ji na záložce vnitřní konstrukce s požadavkem na konstrukce mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C včetně. Dveře zadám taky, ale požadavek na ně norma nestanovuje. Pokud by budova nesplnila požadavek vyhl. 264/2020 dle § 6 odst. 2 a) nebo b), pak by bylo nutné, aby byl splněn bod c) a tedy všechny měněné konstrukce - i na rozhranní zón splňovaly doporučenou hodnotu pro daný typ konstrukce dle normy.
Stěnu mezi bytovým domem a sousední budou zadávám taky, protože má jiný profil užívání, jinou návrhovou teplotu a provozní dobu.
Postupuji správně?
Když to přeženu a schodiště by bylo vytápěno na 20°C, tak bych konstukce mezi zónou byty a zónou schodiště nezadávala. Je to tak?
A kdyby bylo schodiště jen temperované na 15°C, tak jeho plocha bude také spadat do energeticky vztažné plochy, budu zadávat všechny konstrukce mezi zónou byty a zónou schodiště (dle normy mezi vytápěným a temperovaným prostorem). Jen pro určení ploch konstrukcí jednotlivých zón bude hranice mezi zónami probíhat na vnitřní straně konstrukcí (ze strany temperovaného prostoru) a ne osou dělicích konstrukcí, jak by tomu bylo v případě výše.
Děkuji za jakýkoliv názor a za Váš čas.