od Martin Varga » 16 led 2015 13:36
Dobrý den,
nevytápěný prostor chodby nebo schodiště, pokud jej chcete zadat jako samostatnou nevytápěnou zónu, lze v programu i nadále zadat. Před zadáním je třeba znát, jestli v tomto nevytápěném prostoru je také využíváno umělé osvětlení či nikoli. Pokud NE, lze volit přednastavený profil č. 47 Obecná nevytápěná zóna. V něm je automaticky přednastavena doba svícení 0 h/rok (tD i tN = 0h/rok). Pokud ANO, tak je nutné vybrat, že chceme definovat vlastní profil č. 51 a v něm jako výchozí zvolit profil č. 47 a následně upravit hodnoty, které potřebujeme tj. hodnoty tD (h/rok), tN (h/rok), požadavek na osvětlenost Em (lx), činitel obsazenosti zóny FA (-) a zvolit typ referenčního požadavku na umělé osvětlení pL,lx,R (W/m2lx) v této zóně. Automaticky to v měsíčním kroku výpočtu umělého osvětlení přednastavit již nelze v profilu č. 47, protože tyto údaje se mohou pro každou nevytápěnou zónu lišit.
Nebo můžete zvolit jako výchozí profil č. 4 (Bytové domy - společné prostory) a zadat, že se jedná o nevytápěnou zónu - tedy bez požadavku na teplotu. Pak údaje pro umělé osvětlení už nemusíte zadávat.
tD = uvažovaná doba provozu umělého osvětlení za denního světla (denní světlo ještě je, ale není dostatečné pro zajištění požadavku na osvětlenost Em (lx) v zóně. Pokud není soustava umělého osvětlení schopna využívat denní složku osvětlení - tzv. sdružené osvětlení, i v tuto dobu svítí zdroje umělého osvětlení plným výkonem, resp. příkonem)
tN = uvažovaná doba provozu umělého osvětlení za tmy.
Tyto doby provozu musíte definovat jako vstup - odborně odhadnout na základě předpokládaného provozu.
Takto je to nutno zadat v měsíčním modulu výpočtu od verze programu 3.1.0. Důvod, proč došlo k této změně výpočtu a zadání umělého osvětlení, je uveden v historii k programu ENERGETIKA k verzi 3.1.0.