od Martin Varga » 24 lis 2022 09:59
Dobrý den,
1)
na formuláři zadání ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY uvedete, že zóna je větrána pomocí VZT a následně, že VZT je vytápěná plně = > tím se v části větrání objeví pole pro
zadání účinnosti emise a distribuce pro VZT systém.
2)
na formuláři zadání VZDUCHOTECHNIKA zadáte VZT jednotku a k ní přiřadíte předmětnou zónu. U VZT jednotky vyplníte, že pokrývá (s příslušnou účinností emise a distribuce) 100% potřeby tepla zóny.
Informace u VZT jednotky o ohřívači a jeho výkonu jsou pouze administrativní informace pro protokol PENB (všiměte si, že zde se nezadává žádný energonositel ani účinnost zdroje)
= > jakýkoliv tepelný zdroj, tedy i ohřívač ve VZT, se musí zadat na formuláři zadání TEPELNÉ ZDROJE
3)
na formuláři zadání TEPELNÉ ZDROJE zadáte ohřívač ve VZT (konvenční zdroj(K) s příslušných energonositelem a účinností) a u něho zadáte 100% podílu poryktí potřeby tepla příslušné zóny.
V kroku 1 tedy definujete, že zóna je nuceně větraná a že o emisi a distribuci (účinnosti) tepla do zóny se starají VZT rozvody
V kroku 2 definujete z kolika % potřeby tepla zóny pokrývá emitované a distribuované teplo VZT jednotkou (ona totiž potřeba tepla zóny může být VZT jednotkou pokrývána jen částečně, proto se zde zadává tento podíl, který určuje jaká část potřeby tepla do zóny je dodávána s účinností emise a distribuce pro VZT systému a zbylá část s účinnosti emise a distribuce nevzdch. systému)
V kroku 3 definujete jaký tepelný zdroj "se stará" o "výrobu" tepla pro VZT jednotku, resp. zónu.
U chlazení postupujete analogicky. Jen půjde o účinnosti emise a distribuce pro režim chlazení a o ZDROJE CHLADU.