Odvětrání garáží (spaliny)

Moderátor: Martin Varga

Odvětrání garáží (spaliny)

Příspěvekod pvdovec » 25 led 2023 12:28

Dobrý den.
Jak prosím přistupovat k odtahovému ventilátoru, který je instalovaný ve vojenských garážích pro odvod spalin od výfuku vojenské techniky. Jedná se o ventilátory s flexi hadicí přisunutou vždy k ústí výfuku (podobně jako při měření emisí v rámci STK). Předpokládám, že se jedná o minimální provoz cca 1h denně. Mám zónu zadat jako nuceně větranou? A pokud ano, jedná se o nerovnotlaké větrání s odtahem např. 500m3/h bez přívodu vzduchu? Nebo je zde možné uvažovat rovnotlaké větrání s tím, že při provozu ventilátoru budou otevřená garážová vrata? Je nutné vůbec odtahový ventilátor do zóny zadávat a přistupovat k zóně jako přirozeně větrané? Jedná se o garáže vytápěné na 10°C teplovzdušnou saharou se zdrojem tepla plynovým kotlem.
Děkuji za odpověď.
Pavel Vdovec
pvdovec
 
Příspěvky: 4
Registrován: 20 led 2023 17:26

Re: Odvětrání garáží (spaliny)

Příspěvekod Martin Varga » 25 led 2023 16:29

Dobrý den,
můj názor je takový, že bych to ve výpočtu zanedbal. Je to ale otázkou míry. Pokud by to bylo v provozu po většinu času, tak to samozřejmě zanedbat nelze, ale při sporadickém provozu ano.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51


Zpět na Energetika

cron