Energeticky vztažná plocha RD se sedlovou střechou

Moderátor: Martin Varga

Energeticky vztažná plocha RD se sedlovou střechou

Příspěvekod uzivatel_4198 » 08 říj 2018 13:43

Dobrý den,
mám trošku dilema, jak řešit energeticky vztažnou plochu RD se sedlovou střechou viz příloha. Dům má 2. NP se střechou až k podlaze 2.np. Má zateplené převisy. Je možné plochu v těchto převisech počítat do energ. vztažné plochy? V které ploše - v modré nebo zelené?
Původně bylo mým plánem udělat energ. vztažnou plochu stejnou pro 2np jako pro 1. NP a převisy počítat jako stropn nad nevytápěným prostorem a střechu těchto převisů dát do výpočtů jako střechu vytápěného prostoru. Byl by tento postup správný? Z pohledu NZU by vyšel jako nejhorší možný proto si říkám, jestli by energ. vzt. plochu nebylo možné (pokud to teda bude dle všech výkladů vyhl. 78/2013 (09/2018)) vzít v ploše dle modré resp. zelené čáry v pořádku.

Předem děkuji
Přílohy
dotaz.pdf
(119.55 KiB) 321 krát
uzivatel_4198
 
Příspěvky: 40
Registrován: 22 pro 2014 17:05

Re: Energeticky vztažná plocha RD se sedlovou střechou

Příspěvekod Martin Varga » 09 říj 2018 09:28

Hranice obálky budovy je vyznačena červenou barvou. K této hranici bychom doporučovali odečíst energeticky vztažnou plochu podkroví. V místě ustupujícícho 1.NP
bychom doporučovali postupovat stejně tj. odečít vztažnou plochu podlahy podkroví k místu, které by odpovídalo vnější hranici obvodové stěny, kdyby tam byla. Jinak v nové ČSN 73 0331-1
tento případ nějak neupravuje, takže energeticky vztažná plocha podlahy není omezena výškou prostoru nad podlahou (v podkrovví u pozednice).
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51


Zpět na Energetika