extra plocha vznikla zateplenim řadovky NZU

Moderátor: Martin Varga

extra plocha vznikla zateplenim řadovky NZU

Příspěvekod uzivatel_4469 » 27 čer 2019 14:25

Kam správně zařadit plochu vzniklou zateplením řadového domu (bok polystyrenu). Navyšuje to plochu o par metru, tudiz i vysi dotace. Musim zahrnout vsechny plochy na hranici obalky budovy, tudiz i tuto. Jelikoz se jedna o izolant, tak ji zapocitam do izolovane steny a tim, ale navysim m2, na ktere lze cerpat dotaci. Je to tak v poradku? Viz obr.
Přílohy
plocha vznikla zateplením.jpg
plocha vznikla zateplením.jpg (31.63 KiB) Zobrazeno 1796 krát
uzivatel_4469
 
Příspěvky: 38
Registrován: 18 úno 2015 16:40

Re: extra plocha vznikla zateplenim řadovky NZU

Příspěvekod Martin Varga » 08 črc 2019 09:46

Kdybychom se měli držet znění zákona úplně stritkně, takk tuto plochu byste měl přičíst k té dělící stěně mezi budovami. Změnila se tím totiž její délka pro odečet její plochy. To platí v případě, že v budovách jsou rozdílné návrhové teploty. Pokud jsou stejné, tak se tato dělící konstrukce nezadává a není tedy ani co přičítat. Vliv přidaného tepelného izolantu pro tento liniový detail (styk průčelní a boční stěny) zohledňuje činitel liniové tepelné vodivosti "PSÍ" (pokud se tepelné vazby nepočítají podrobně, tak standardně se vliv tepelných vazeb zohledňuje paušální přirážkou "deltaUem").
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51


Zpět na Energetika