od Martin Varga » 14 srp 2020 07:20
Dobrý den,
pokud takovou konstrukci zadáte jako vnitřní a přilehlou k sousednímu prostoru, tak můžete za ní volit jakýkoliv teplotní profil
včetně vlastního. Nicméně obecně jde buď o budovu s plochou střechou (pak se zadá na vnějších konstrukcích) a ta je automaticky přilehlá k exteriéru
nebo jde budovu se stropem k půdě a ten je přilehlý k nevytápěnému prostoru. Pokud nevytápěný prostor namodelujete, tak podle jeho
charakteristiky může vyjít bilanční teplota až téměř jako exteriérová (b blízké hodnotě 1,00).To pro velmi kvalitně tepelně izolovaný strop, kde půda je jen ze skládané krytiny apod.
Z toho také vzniklo "posvěcení" NZÚ, že u těchto budov lze uvažovat u stropů k půdě k exteriéru. Jenže problém je ten, že u referenční budovy
už to tak nebude. Takže od nás je doporučení to nekombinovat. Buď je model s plochou střechou (k exteriéru) nebo model se stropem k půdě (se zadaným nevytápěným prostorem).