Dobrý den,
můžete mi, prosím, poradit? Na stránkách SFŽP je vyvěšena aktualita (https://www.novazelenausporam.cz/zmena- ... sti-budov/ ), že SFŽP prozatím přistoupil ke zrušení metodických pokynů pro zpracování nových energetických hodnocení.
Při zpracovávání energetického hodnocení pro potřeby NZÚ je nutné v modulu Energetika na formuláři "Umělé osvětlení" vybrat profil "CZ - ENB - ČSN 73 0331 - Rodinný dům - obytné prostory" a ne "CZ - NZÚ - Rodinný dům - obytné prostory", aby byly splněny požadavky vyhlášky 264/2020, příloha 5 bod D.1 (Pro obytné zóny se musí použít jednotný profil typického užívání budovy dle ČSN 730331-1 část B.3 s upřesněním podle následujících pravidel...)? Protože dle ČSN 73 0331-1, příloha B, tabulka B.5, je doba využití denního světla za rok td=1200 h a doba využití bez denního světla za rok tN=800 h. Dle metodického pokynu byly tyto hodnoty popořadě 900 h a 600 h. A pokud SFŽP přistoupil ke zrušení metodických pokynů, tak hodnoty 900 h a 600 h nemůžu použít. Uvažuju správně?
A ještě mám jeden dotaz. Je možné, že při zpracování PENB dle nové vyhlášky vyjde měrná potřeba tepla na vytápění hůře o cca 4 kWh/(m2.rok)? Je to docela dost.