Příspěvekod Jiří Plánička » 07 pro 2020 16:23

Dobrý den,

mám dva dotazy ke chlazení jednoho pokoje RD split jednotkou.
1) musím dům rozdělit na dvě zóny? jednu dát chlazenou (24 m2) a druhou nikoli (170 m2)?
2) ve výsledcích nevidím energii okolního prostředí - split je přeci TČ, měla by tedy být mezi energonositeli i energie okolního prostředí. Nebo se pletu?

Díky

Plánička
Jiří Plánička
 
Příspěvky: 13
Registrován: 12 srp 2020 10:39

Re: Chlazení split jednotkou

Příspěvekod Martin Varga » 08 pro 2020 11:54

Dobrý den,
ad 1) je to vždy lepší, protože potřeba chladu většinou není úměrná podílu chlazené a nechlazené podlahové plochy nebo vnitřních objemů. Pokud to nerozdělíte a zadáte jako jednu zónu, musíte odhadnout % podílu pokrytí potřeby chladu zdrojem chladu čili kolika % se podílí na potřebě chladu chlazená část z celkové potřeby chladu za celou zónu. V programu pak bude stanovena potřeba chladu za celou zónu, ale spotřeba energie na chlazení bude odpovídat jen zadanému % pokrytí potřeby chladu (stejně tak u referenční budovy). Při tomto způsobu zadání vám program bude podíl pokrytí potřeby chladu označovat červeně, protože nebude zadána v součtu hodnota pokrytí potřeby chladu zóny 100%. Kontrola je nastavena právě na modely zadání chlazený prostor = jedna zóna. Nebrání to však zaslání souboru na výpočet.
ad 2) pro režim chlazení to neplatí. Kompresorové chladící jednotky jsou vlastně tepelná čerpadla, jen v režimu chlazení využíváme pro ochlazování stranu výparníku, v režimu vytápění stranu kondenzátoru. Jenže je třeba si uvědomit, že energie je pouze tepelná a elektrická. To, co nazýváme potřebou chladu, je vlastně nadlimitní tepelná energie, kterou potřebujeme přečerpat mimo chlazený interiér. A proto u chlazení hodnotíme pouze spotřebu energie na toto přečerpání. Na rozdíl od režimu vytápění, kde hodnotíme spotřebu energie na přečerpání nízkopotenciálního tepla z exteriéru do interiéru. Čili v režimu vytápění započítáváme i tzv. energii okolí (čerpanou tepelnou energii) na rozdíl od režimu chlazení.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51

Re: Chlazení split jednotkou

Příspěvekod Jiří Plánička » 08 pro 2020 12:44

Díky.
1) jsem čekal, ale jsem rád, že lze udělat i variantou poměru podlahové plochy - investor si vzpomněl, že chce chlazení až po kompletním namodelování domu do Energetiky.
2) zajímavé a logické.

JP
Jiří Plánička
 
Příspěvky: 13
Registrován: 12 srp 2020 10:39

Re: Chlazení split jednotkou

Příspěvekod uzivatel_20044 » 04 úno 2021 20:31

Dobrý den,
také zadávám split jednotku na částečné vytápění a chlazení pouze jedné místnosti. Použil jsem dle diskuse na chlazení pouze část zóny, konkrétně 35%.
Měl bych dotaz, je správně, že se v grafické části průkazu u chlazení neobjevuje písmeno zatřídění pouze "-"?
Předem děkuji za vysvětlení.
PK
uzivatel_20044
 
Příspěvky: 2
Registrován: 18 čer 2020 18:22

Re: Chlazení split jednotkou

Příspěvekod Martin Varga » 05 úno 2021 12:16

Dobrý den,
pokud jde o typ budovy RD nebo BD, tak se klasifikační třída nezobrazuje (kdyby ANO, tak by byla vždy ve třídě G), protože u obytných zón
je předpis u referenční budovy potřeba chladu 0 a to, i kdyby ve výpočtu referenční budovy vyšla. Je to administrativní zásah vyhlášky o ENB (viz §9 odstavec 7).
Důvodem je obecný předpoklad, že v našem podnebí není při správném návrhu budovy (typ konstrukcí, zastínění atd.) potřeba strojní chlazení.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51

Re: Chlazení split jednotkou

Příspěvekod uzivatel_20044 » 05 úno 2021 13:30

Dobrý den pane Vargo,
děkuji Vám za odpověď.
Jednalo se o RD, je tedy vše OK.
Přeji pěkný den