od Martin Varga » 10 úno 2021 17:55
Dobrý den,
dnes byla tato funkce do programu doplněna. U podformuláře VZT přibylo zatržítko pro označení VZT jednotky jako dodatečně instalované nebo měněné a současně bylo nově doplněno pole pro zadání suché účinnosti rekuperace dle EN 308 instalované VZT jednotky. Tato hodnota se porovnává s referenční hodnotou 60% dle tab 3 přílohy 1 vyhlášky o ENB. Tento požadavek pro dodatečně instalované/měněné VZT jednotky popsán následovně: "Účinnost zpětného získávání tepla - rovnotlaký systém nuceného větrání". Z toho vyplývá, že jako měněná (pomocí zatržítka) by se měla označit pouze (?) VZT jednotka, pokud je současně přívodně odvodní a její činitel fV,out=1,00, protože pak se jedná o rovnotlakou přívodně odvodní jednotku. V ostatních případech patrně nikoliv. Užití tedy necháme na zvážení uživateli.