COP tepelného čerpadla vzduch-vzduch

Moderátor: Martin Varga

COP tepelného čerpadla vzduch-vzduch

Příspěvekod uzivatel_13342 » 03 kvě 2021 12:46

Dobrý den, můžete mi poradit, prosím? Jaké COP se dá zadat u tepelného čerpadla vzduch/vzduch (pro částečné vytápění RD)? V normě ČSN 73 0331-1 není COP pro tento typ TČ zmíněn..nebyl ani v minulých verzích. V normě ČSN EN 14825:2020 jsou předepsány nějaké obsáhlé výpočty. V Nařízení komise EU 206/2012 jsem dohledala hodnoty SCOP dle použitého chladiva - tak bych použila tyto hodnoty.
Jaký na to máte názor, prosím?
Děkuji.
uzivatel_13342
 
Příspěvky: 10
Registrován: 14 srp 2018 15:19

Re: COP tepelného čerpadla vzduch-vzduch

Příspěvekod Martin Varga » 03 kvě 2021 13:37

Dobrý den, asi nejblíže dostupný údaj bude SCOP uváděný pro tento typ TČ výrobcem v technických podkladech. Bohužel nic dalšího (použitelnějšího) zatím k dispozici není. Ten SCOP by měl odpovídat průměru normově předepsaných podílů výkonu (zatížení) zdroje během sezóny pro okrajové normové podmínky. Ale nevím, do jaké míry odpovídají normové teplotní podmínky běžné aplikaci (např. obytné budovy).
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51