Rozdílné výsledky teplené ztráty Energetika x TZB

Moderátor: Martin Varga

Rozdílné výsledky teplené ztráty Energetika x TZB

Příspěvekod uzivatel_22786 » 09 říj 2022 20:48

Dobrý den,
vychází mi jiný výsledek tepelných ztrát v TZB po místnostech, proti Energetice - orientační tepelné ztráty - uváděné v základním přehledu.
Srovnávám tepelnou ztrátu jen infiltrací, v obou případech mám stejnou přirážku pro tepelné vazby, zkontrolované a shodné plochy. Rozdíl je cca 6%.
Jsou zde udávané jiné hodnoty nebo mám někde něco špatně?
Děkuji.
uzivatel_22786
 
Příspěvky: 2
Registrován: 25 srp 2020 23:49

Re: Rozdílné výsledky teplené ztráty Energetika x TZB

Příspěvekod Martin Varga » 10 říj 2022 09:16

Dobý den,
pokud se bavíme jen o infiltraci a máte stejnou venkovní návrhovou teplotu, tak ten rozdíl bude vždy mezi TZ a ENE.
Protože v TZ je infiltrace spočtena dle EN 12 831 a v ENE dle EN ISO 52016-1 a to jsou úplně odlišné přístupy.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51

Re: Rozdílné výsledky teplené ztráty Energetika x TZB

Příspěvekod uzivatel_22786 » 10 říj 2022 11:22

Dobrý den,
děkuji, lze obecně říci, který z přístupů je přesnější, resp. blíže realitě?
Děkuji.
uzivatel_22786
 
Příspěvky: 2
Registrován: 25 srp 2020 23:49

Re: Rozdílné výsledky teplené ztráty Energetika x TZB

Příspěvekod Martin Varga » 10 říj 2022 12:07

..to si netroufám tvrdit, co je blíže realitě pro konkrétní případ. Mohu jen říci, že ten výpočetní postup dle EN ISO 52016-1
by měl obecně blíže popisovat fyzikální princip nežádoucí infiltrace. Zase na druhou stranu to neznamená, že tepelné ztráty jako celek
jsou přesnější v programu ENE než v programu TZB (je tam vícero rozdílných popstupů a vstupů mezi normami. Proto také v ENE je to pouze orientační tepelná ztráta).