Výpočet BD

Moderátor: Martin Varga

Výpočet BD

Příspěvekod uzivatel_2002 » 26 lis 2022 14:28

Dobrý den,
počítám pro NZU bytový dům.
Mám u výpočtu několik nejasnotí.
1) Dle ČSN 73 0331-1 je v BD schodiště vytápěné. Zkusil jsem spočítat podle vašeho návodu průměrné vnitřní teploty a výsledek byl v jednom měsící 15°C. Snížil jsem v uživatelskem profilu teplotu na 15°C. Je to správně?
2) Jaký se správně zadáva pro toto "vytápěné" schodiště "Požadavek na konstrukci pro základní teplotní rozdíl" v programu TEPELNÁ TECHNIKA 1D? Je to vytápěný prostor, ale vytápění nemá. Chápu správně, že v programu 1D to bude jako "nevytápěný prostor", tedy požadavek na "U" nebude žádný?
3) BD má ousední budovu o stejném užívání. Ovšem prostory dělí dilatační spára. Jak počítat stěnu přilehlou k dilatační spáře?
Mnohokrát děkuji.
uzivatel_2002
 
Příspěvky: 6
Registrován: 18 lis 2014 07:45

Re: Výpočet BD

Příspěvekod Martin Varga » 28 lis 2022 10:24

Dobrý den,
ad 1)
reálně jsou u schodiště tři varianty:
A)
schodiště je cíleně vytápěné k tomu určenými prvky otopné soustavy na teplotu dle projektu.
V takovém případě se volí profil z ČSN 73 0331-1 a i požadavky na konstrukce jsou poplatné stanovené návrhové teplotě (a to jak k exteriéru, tak pro dělící konsrkci mezi zónami).
Pomyslná podlahová plocha schodiště v každém patře je zahrnuta do Ac.
B)
schodiště není cíleně vytápěné k tomu určenými prvky otopné soustavy na teplotu dle projektu.
Jedná se o nevytápěný prostor.
Poměrně neystémově však v ČSN 73 0331-1 v příloze D uvádí případy dispozice nevytápěného schodiště v rámci půdorysu,
kdy se má jeho podlahová plocha zahrnout do Ac bez ohledu na bilanční teplotu v tomto prostoru schodiště.
Dle těch schémat v příloze D se patrně tak nějak předpokládá, že v těchto případech je tam vždy bilanční teplota podobná teplotě
návrhové pro schodiště, či dokonce návrhové teplotě okolních bytů. To je však třeba ověřit - postup dle článku:
https://deksoft.eu/technicke-forum/tech ... /story-164
Obecně dle logicky věci, že do Ac se zahrnují jen prostory s požadovanou návrhovou teplotou
a se systémem vytápění (atl. chlazení). Pokud se však prokáže pomocí bilančního výpočtu, že teploty v nevytápěném schodišti (pouze pro dispozice dle přílohy D normy) se pohybují v uvedených mezích,
v takovém případě se volí pro schodiště "vytápěný" profil z ČSN 73 0331-1 a cílová i návrhová teplota na vytápění se volít tak, aby pro tento prostor nevznikala výpočtová potřeba tepla.
Pomyslná podlahová plocha schodiště v každém patře je pak zahrnuta do Ac.
Požadavky na konstrukce schodiště jsou pak poplatné stanovené návrhové teplotě v profilu užívání schodiště (a to jak k exteriéru, tak pro dělící konsrkci mezi zónami).
C)
nevytápěný prostor, podlahová plocha se nezahrunuje do Ac. Konstrukce k exteriéru a zemině jsou tedy bez požadavku.
Konstrukc mezi byty a schodištěm musí splňovat požadavky na konstrukci mezi vytápným prostorem a nevytápěným prostorem.
Alt. když máte k dispozici bilanční výpočet a znáte průběh teplot v nevytápěném prostoru, můžete rozhodnout i o požadavku na konstrukci s rozdílem
teplot do 10, resp. 5°C. Nicméně já osobně toto nedoporučuji, protože ta bilanční teplota je dosti závislá na objemu větrání mezi nevytápěným prostorem a exteriérem.
Stačí zapomenuté otevřené okno na schodišti a podmínky se úplně změní. Proto je vždy lepší, když je kvalitně zateplena již dělící konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem.

ad 2)
zadání okrajových podmínek v TT1D je pro konstrukce zcela nezávislé na zónování programu ENE. Ale logicky je musíte zvolit tak, aby to bylo v souladu s profily užívání, ale především s ČSN 73 0540-2.
To paltí i pro konstrukce schodiště, což je už uvedeno v předchozím bodě.

ad 3)
kdybych to měl pojmout úplně do podrobna, tak je to "detail" pro 3D programy, které na základě vlastností přilehlých konstrukcí, profilů užívání přilehlých prostor, šířky, hloubky a výšky dilatační spáry,
převládajícího směrů a rychlosti větru spočítá teploty v dilatační spáře jednak pro návrhové teploty a jednak pro průměrné teploty a z toho by se dalo
odvodit "b" pro konstrukci přilehlou k diltační spáře. Toto samozřejmě dělat nebudeme, takže si musíme jako v mnoha dalších případech, vystačit s odborným odhadem.
Ten už nechám na vás.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51


Zpět na Energetika

cron