Objekt s vedlejší budovou

Moderátor: Martin Varga

Objekt s vedlejší budovou

Příspěvekod pvdovec » 20 led 2023 17:57

Dobrý den.
Jak prosím řešit PENB u objektu vytápěných garáží (270m2) pro vojenské účely (objekt "A"). Zdrojem tepla je plynový kotel umístěný v menším sousedním technickém objektu (též vytápěném) o rozměru cca 23m2 (objekt "B"). Oba objekty jsou od sebe vzdáleny cca 3 m a jsou propojeny topným potrubím vedeným v zemi.
Je možné zpracovat 1x PENB na objekt "A", s tím že objekt "B" je menší jak 50m2?
Nebo je potřeba zpracovat 1x PENB pro A+B.
Nebo 2x PENB, 1xzvlášť pro A a 1x zvlášť pro B?

Děkuji za odpověď.
Pavel Vdovec
pvdovec
 
Příspěvky: 4
Registrován: 20 led 2023 17:26

Re: Objekt s vedlejší budovou

Příspěvekod Martin Varga » 21 led 2023 18:26

Dobrý den,
za mě by to byl jen 1x PENB na objekt A s tím, že zdroj je mimo budovu (takže účinnost distribuce mimo budovu < 100%).
Objekt B bych "neřešil" s odkazem na §7 (odst 5) písm a) ) a §7a (odst 5) zákona 406.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51

Re: Objekt s vedlejší budovou

Příspěvekod pvdovec » 23 led 2023 10:39

Děkuji.
pv
pvdovec
 
Příspěvky: 4
Registrován: 20 led 2023 17:26


Zpět na Energetika