Pasivní rekuperace + aktivní rekuperace + ohřev teplé vody

Moderátor: Martin Varga

Pasivní rekuperace + aktivní rekuperace + ohřev teplé vody

Příspěvekod uzivatel_2944 » 08 bře 2023 00:34

Dobrý den,

pracuji s klientem, který má zájem o VZT jednotku s pasivní i aktivní rekuperací zároveň schopnou ohřívat teplou vodu - konkrétně jednotku NILAN COMPACT (v příloze zasílám i technický list této jednotky).
Rád bych se Vás zeptal, jak tuto jednotku mám správně zadávat do výpočtu programu energetika?

Děkuji Vám za odpověď
Přílohy
1902_Compact.pdf
(955.7 KiB) 43 krát
uzivatel_2944
 
Příspěvky: 6
Registrován: 30 pro 2021 13:07

Re: Pasivní rekuperace + aktivní rekuperace + ohřev teplé vo

Příspěvekod Martin Varga » 08 bře 2023 12:27

Dobrý den,
tyto systémy jsou komplikované z hlediska zadání, protože se "rozprostírají" přes více hodnocených míst spotřeby.
Musíme se při zadání dopustit určitého zjednodušení. A protože pro tyto případy to zjednodušení není jednoduché udělat,
připravil kdysi prodejce jednotek NILAN ve spolupráci se SFŽP nějaký výklad toho, jak ty jednotlivé typy jednotek zadat.
viz příloha
Přílohy
Zadávání jednotek NILAN_metodický pokyn SFŽP.pdf
(683.59 KiB) 98 krát
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51

Re: Pasivní rekuperace + aktivní rekuperace + ohřev teplé vo

Příspěvekod uzivatel_2944 » 08 bře 2023 12:58

Děkuji Vám za odpověď,

ještě bych se rád zeptal, pokud počítám ohřev TV pro RD nebo BD mohu i v hodinovém výpočtu zadat potřeby teplé vody, konkrétně Závislost měrné spotřeby na počtu měrných jednotek (f) pomocí Nepřímé závislosti (EN 12 831-3), nebo musím volit už v nabídce lineární závislost s hodnotami dle hodinové profily vydané MPO 11/2022?

Děkuji Vám Pavel Rozhoň
uzivatel_2944
 
Příspěvky: 6
Registrován: 30 pro 2021 13:07

Re: Pasivní rekuperace + aktivní rekuperace + ohřev teplé vo

Příspěvekod Martin Varga » 08 bře 2023 13:11

Dobrý den,
pro výpočet PENB volte zejména u RD a BD vždy potřebu odvozenou od počtu osob dle měrné potřeby v předdefinovaných profilech (takže doporučuji vždy vybírat potřebu z katalogu).
V EN normách jsou trochu jiné předpisy pro stanovení potřeby TV. Ty bych volil až v případě, že předdefinované profily tuto hodnotu nenabízí.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51

Re: Pasivní rekuperace + aktivní rekuperace + ohřev teplé vo

Příspěvekod uzivatel_2944 » 09 bře 2023 09:51

Děkuji Vám.
uzivatel_2944
 
Příspěvky: 6
Registrován: 30 pro 2021 13:07


Zpět na Energetika