MAX šířka vodorovné okrajové tepelné izolace

Moderátor: Martin Varga

MAX šířka vodorovné okrajové tepelné izolace

Příspěvekod uzivatel_4469 » 03 lis 2017 11:13

Dobrý den,
na karte plochy zadavam šířku vodorovné okrajové tepelné izolace. Bezne se dava izolant do podlah plosne. Jakou maximalni hodnotu D mohu zadat, je to min sirka domu? polovina minimalni sirky domu nebo je to 2m na hranici exponovaneho obvodu podlahy? Dekuji
uzivatel_4469
 
Příspěvky: 38
Registrován: 18 úno 2015 16:40

Re: MAX šířka vodorovné okrajové tepelné izolace

Příspěvekod Martin Varga » 03 lis 2017 11:47

Smysluplná maximální šířka vodorovné okrajové tepelné izolace u podlahy na terénu by měla být nižší než 1/2 kratší půdorysné délky objektu po odečtení tloušťky obvodové stěny (předpoklad pravoúhlého půdprysu).Zadávaná šířka pásu vodorovné tepelné izolace se dle schématu vyobrazeného v normě ČSN EN ISO 13 370:2009 uvažuje od vnitřního líce obvodové stěny směrem ke středu podlahy. Pokud by zadaná šířka vodorovné okrajové tepelné izolace tuto maximální hodnotu překračovala, jednalo by se o nesmyslné zadání. Pokud by ji byla rovna, jednalo by se prakticky o celoplošnou tepelnou izolaci v podlaze a pak se to musí projevit v samotném součiniteli prostupu tepla skladby podlahy na terénu uvažované ve výpočtu, nikoliv v zadání vodorovné okrajové tepelné izolace.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51

Re: MAX šířka vodorovné okrajové tepelné izolace

Příspěvekod uzivatel_4469 » 03 lis 2017 12:47

Chapu to tedy dobre, ze v pripade celoplosne izolace v podlaze (bezny standard) - nevidela jsem nikdy, ze by nekdo izoloval pouze kolem zdi - bude na karte Plochy - vodorovna izolace uvedeno ve vsech kolonkach 0, protoze tam nad ramec plosne izolace zapocitane v U podlahy, uz neni zadne lokalni zesileni tloustky.

A tedy, ze cim horsi parametry U ma konstrukce podlahy, tim nizsi je součinitel redukce a naopak.
uzivatel_4469
 
Příspěvky: 38
Registrován: 18 úno 2015 16:40

Re: MAX šířka vodorovné okrajové tepelné izolace

Příspěvekod Martin Varga » 03 lis 2017 13:09

Ano, chápete to dobře. I s tou závislostí činitele teplotní redukce "b" pro podlahu na terénu máte pravdu: čím je "U" skladby podlahy horší, tím nižších hodnot dosahuje činitel "b", a naopak: čím je "U" skladby podlahy lepší, tím vyšších hodnot dosahuje činitel "b".
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51

Re: MAX šířka vodorovné okrajové tepelné izolace

Příspěvekod uzivatel_4469 » 03 lis 2017 13:18

dekuji za objasneni
uzivatel_4469
 
Příspěvky: 38
Registrován: 18 úno 2015 16:40


Zpět na Energetika