Jak zadat zimní zahradu

Moderátor: Jan Stašek

Jak zadat zimní zahradu

Příspěvekod uzivatel_6906 » 09 led 2019 12:24

Dobrý den, je nějaký jiný způsob na zadání zimní zahrady? Nebo se to má zadat jako otvor a stanovit to jako: Součinitel prostupu stanovit -> VÝPOČTEM
Děkuji
Dvořák
Naposledy upravil uzivatel_6906 dne 09 led 2019 14:29, celkově upraveno 1
uzivatel_6906
 
Příspěvky: 14
Registrován: 05 led 2016 22:57

Re: Jak zadat zimní zahradu

Příspěvekod Martin Varga » 09 led 2019 13:19

Zimní zahrada je stejná jako jakýkoliv jiný nevytápěný prostor. Jen její "efekt" spočívá v tom, že využívá solárních zisků.
Oproti nevytápěné půdě apod. však zde je třeba volit, že do výpočtu chcete zahrnout solární tepelné zisky.
Vše ostatní, co se týče zadání, je shodné s ostatními nevytápěnými prostory.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51

Re: Jak zadat zimní zahradu

Příspěvekod uzivatel_6906 » 09 led 2019 14:29

Díky za reakci, mně šlo spíše o zadaní geometrie rámů a výplní. Vím že u Svobody na to byl nástroj.
uzivatel_6906
 
Příspěvky: 14
Registrován: 05 led 2016 22:57

Re: Jak zadat zimní zahradu

Příspěvekod Martin Varga » 09 led 2019 14:59

V našem programu na to nějaký pomocný výpočet není. Musíte si jen stanovit celkovou plochu zasklení zimní zahrady a z ní stanovit pomocí podílu fF podíl neprůsvitných rámů.
To pak zadáte do programu (činitel fF u konstrukce), plochu konstrukce na formuláři zadání PLOCHY. Pokud byste chtel součinitel prostupu tepla prosklené stěny stanovit přesně,
tak byste ji musel zadat v programu TT1D, kde je možnost zadat "výplň" podrobným výpočtem. V něm pak musíte zadat čisté plochy zasklení, rámů. Jejich součinitel prostupu tepla. Délku
zasklívacích spar a součinitel liniové tepelné propustnosti zasklívací spáry. Myslím ale, že u nevytápěného prostoru je takové podrobné stavení výsledného součinitele prostupu tepla zasklívací soustavy zimní zahrady zbytečné.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51

Re: Jak zadat zimní zahradu

Příspěvekod uzivatel_6906 » 14 led 2019 12:35

Dobrý den, i když zvolím profil zóny 49 Definuj vlastní profil, kolonka solarních zisků je zamčená na NE. Můžete mi prosím poradit jak definuji nevytápěný prostor se solárními zisky.
Děkuji.
Dvořák
uzivatel_6906
 
Příspěvky: 14
Registrován: 05 led 2016 22:57

Re: Jak zadat zimní zahradu

Příspěvekod Martin Varga » 14 led 2019 14:16

ANO, protože standardní je se solárními tepelnými zisky neuvažovat u nevytápěných prostorů (je to na straně "bezpečnosti"). Pokud chcete vybrané tepelné zisky u nevytápěného prostoru uvažovat, je nutno volit na formuláři ZÁKLADNÍ POPIS ZÓNY u nevytápěného prostoru představujícího zimní zahradu vlastní profil užívání (č.51). V modálním okně zvolit jako výchozí profil č.47 obecný nevytápěný prostor a poté modální okno uložit. Pak již půjde volit u tepelných zisků, zda-li je chceme zahrnout do výpočtu či nikoliv.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51


Zpět na Tepelná technika 1D

cron