Rovinná kondenzace

Moderátor: Jan Stašek

Rovinná kondenzace

Příspěvekod uzivatel_4198 » 14 lis 2022 11:55

Dobrý den,
Při výpočtu zateplení dnes stojícího RD s dosti kvalitním zdivem Heluz Family 50 vychází při rozumných tloušťkách izolace (do cca 20cm) rovinná kondenzace v místech lepidla (lepidlo tepelné izolace nanešeno no stávající omítku). Cerlková bilance kondenzace je však aktivní.
Jaký by měl majitel RD v praxi s takovouto kondenzací, pokud tedy vůbec nějaký, problém?

Děkuji za odpověď.
uzivatel_4198
 
Příspěvky: 40
Registrován: 22 pro 2014 17:05

Re: Rovinná kondenzace

Příspěvekod Jan Stašek » 14 lis 2022 15:11

Dobrý den,
pokud je bilance vodní páry v konstrukci aktivní a ani množství kondenzátu nepřekročí povolené limity, je tato konstrukce z pohledu požadavků ČSN 73 0540-2 v pořádku. Co se týče dlouhodobého fungování konstrukce, může se u některých materiálů, pokud jsou vystaveny opakované kondenzaci, projevit zvýšené riziko napadení mikroorganismy. Proto se obecně doporučuje v případě zateplovacích systémů volit nosnou konstrukci primárně dle statických požadavků a potřebný tepelný odpor řešit pomocí zateplovacího systému.

V tomto konkrétním případě bych doporučil se obrátit na dodavatele konkrétního zateplovacího systému, zda bude považovat kondenzaci v oblasti lepicí hmoty za rizikovou.
Uživatelský avatar
Jan Stašek
 
Příspěvky: 51
Registrován: 24 dub 2014 08:00


Zpět na Tepelná technika 1D

cron