Příspěvekod uzivatel_32156 » 24 led 2024 10:00

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat jakým způsobem zadat strop mezi vytápěnou místností a nevytápěným půdním prostorem?
Jakou okrajovou podmínku uvažovat v prostoru půdy? Jedná se o exteriérovou pro danou lokalitu nebo interiérovou jako nevytápěná půda bez pojistné HI?
Posouzení kondenzace je potom vhodné používat jako pro jednoplášťovou střechu dle ČSN EN ISO 13788?

Děkuji
Zdeněk Vejmelka
uzivatel_32156
 
Příspěvky: 1
Registrován: 16 úno 2022 13:34

Re: Půdní prostory

Příspěvekod Jan Stašek » 24 led 2024 13:04

Dobrý den,

pokud se jedná o půdní prostor, ve které lze předpokládat obdobné podmínky jako v exteriéru, volí se často posouzení jako pro plochou střechu k exteriéru.

Druhou možností je uvažovat pro půdu vnitřní okrajovou podmínku pro Nevytápěná půda bez pojistné HI. U této možnosti je potřeba v nastavení okrajové podmínky zvolit volbu Zvýšit návrhovou průměrnou teplotu pokud je nižší než průměrná venkovní teplota > ANO, aby teplota -5 °C nebyla uvažována celoročně. A zároveň uvažovat nulovou hodnotu parametru Přirážka na vyrovnání rozdílu mezi teplotou vnitřního vzduchu a průměrnou teplotou okolních ploch, protože v prostoru půdy není systém vytápění.