VÝPOČET EKVIVALENTNÍ LAMBDY

Moderátor: Jan Stašek

VÝPOČET EKVIVALENTNÍ LAMBDY

Příspěvekod paja_31 » 18 kvě 2015 10:42

Dobrý den, prosím Vás, narazila jsem na problém výpočtu ekvivalentní lambdy u cihel... Jedná se o škvárobetonové cihly, jelikož v katalogu jsou k dispozici pouze škvárobetonové cihly tl. 330 mm, zvolila jsem použití materiálu beton ze škváry..zde je pak zapotřebí zohlednit to, že se jedná o tvárnici. Prosím, mohl byste napsat jak byste k této problematice přistupoval a jaké parametry zvolit v pomocném výpočtu u ekvivalentní lambdy? děkuji
paja_31
 
Příspěvky: 1
Registrován: 18 kvě 2015 10:34

Re: VÝPOČET EKVIVALENTNÍ LAMBDY

Příspěvekod Jan Stašek » 18 kvě 2015 15:23

Dobrý den,
norma ČSN 73 0540-3 uvádí pouze jeden typ škvárobetonových tvárnic s třemi řadami vystřídaných otvorů s návrhovou hodnotou tepelné vodivosti 0,520 - 0,620 W/(m.K) v závislosti na objemové hmotnosti (900 - 1300 kg/m3). Pokud by ve Vašem případě byl použit obdobný systém pouze z jinou tloušťkou, měla by uvedená tepelná vodivost být srovnatelná.
Pokud jsou použity tvárnice bez otvorů lze vycházet z tepelné vodivosti škvárobetonu - del normy ČSN 73 0540-3 se pohybuje v rozmezí 0,520 - 1,010 W/(m.K) opět v závislosti na objemové hmotnosti (1000 - 2000 kg/m3). Malta mezi jednotlivými bloky bude mít tepelnou vodivost přibližně 0,870 - 1,160, tedy velmi blízkou tepelné vodivost vlastního materiálu. V tomto případě bych doporučil odhadnout objemovou hmotnost použitých cihel a na jejím základě použít hodnotu dle ČSN 73 0540-3 a tuto hodnotu přibližně o 5-10% zvýšit.
Nejpřesnější je metodou je výpočet U na základě výpočtu tepelného toku dle EN ISO 10211 ve 2D nebo 3D teplotním poli, který je však časové náročnější.
Uživatelský avatar
Jan Stašek
 
Příspěvky: 51
Registrován: 24 dub 2014 08:00


Zpět na Tepelná technika 1D