od Martin Varga » 09 led 2019 14:59
V našem programu na to nějaký pomocný výpočet není. Musíte si jen stanovit celkovou plochu zasklení zimní zahrady a z ní stanovit pomocí podílu fF podíl neprůsvitných rámů.
To pak zadáte do programu (činitel fF u konstrukce), plochu konstrukce na formuláři zadání PLOCHY. Pokud byste chtel součinitel prostupu tepla prosklené stěny stanovit přesně,
tak byste ji musel zadat v programu TT1D, kde je možnost zadat "výplň" podrobným výpočtem. V něm pak musíte zadat čisté plochy zasklení, rámů. Jejich součinitel prostupu tepla. Délku
zasklívacích spar a součinitel liniové tepelné propustnosti zasklívací spáry. Myslím ale, že u nevytápěného prostoru je takové podrobné stavení výsledného součinitele prostupu tepla zasklívací soustavy zimní zahrady zbytečné.