Dobrý den,
program tepelná technika pravděpodobně počítá "Odpor při prostupu tepla bez vlivu přestupů" jako 1/(U+deltaU)-Rsi-Rse.
Nebyl by spíše správný postup počítat jej jako 1/U-Rsi-Rse, tak aby byl výsledný odpor sumou d/λ?
Ptám se proto, že program NZU light nyní podporuje konstrukce, které mají mít "celkový tepelný odpor tepelně-izolačního souvrství R nižší, než je daná hodnota požadovaná v pokynech (bez vlivu odporu na přestupu). Jako doklad se zde vyžaduje protokol z výpočtu a zdá se, že se ve výsledcích neobjevuje tepelný odpor podle ČSN730540-4 - (B.3)a(B.4).