Příspěvekod uzivatel_4469 » 20 dub 2017 11:52

Dobry den,
mam dotaz na vysi korekce pro mechanicky kotvící prvky. Zarazilo me, ze na dome mam 3 druhy obvodovych sten a pri stejnem zatepleni je ruzna vyse korekce.....

Pri zatepleni polystyrenem stejne tloustky, pri pouziti stejneho druhu a poctu kotev me vychazi odlisna vyse prirazky na kotvici prvky pro kazdou stenu a to zrejme s ohledem na stavajici U jednotlivych sten.

U steny s nejlepsim U vychazi nejnizsi korekce a u steny s nejhorsim u vychazi nejvysii korekce. Jak je tohle mozne? Takze uz tak spatnou stenu mi to vic znehodnoti vyssi prirazkou. Spise bych to cekala naopak, lepsi stenu mi kotva znehodnoti vice nez stenu mizernou....

Dekuji Rypackova
uzivatel_4469
 
Příspěvky: 38
Registrován: 18 úno 2015 16:40

Re: Korekce na kotvy - rozdily

Příspěvekod Jan Stašek » 20 dub 2017 14:35

Dobrý den,

přirážka na vliv mechanicky kotvících prvků dle ČSN EN ISO 6946 bude mít (při stejném typu tepelné izolace a typu a počtu kotvících prvků) vyšší hodnotu pro podkladní konstrukce s vyšším součinitelem prostupu tepla (nižším tepelným odporem).

Vzorec pro výpočet přirážky obsahuje podíl tepelného odporu tepelné izolace, kterou prochází kotvení a tepelného odporu celé konstrukce. Odpovídá to reálnému chování. Pokud kotvíte do železobetonu, je bodový činitel prostupu tepla kotvy větší, než při kotvení např. do plynosilikátu.

Tým DEKSOFT