Zaverecne vyhodnoceni a Součinitel prostupu tepla okenních výplní Uw a Ud
V zaverecne tabulce mi program vyhodnoti nesplneni dotace ve vyse uvedenych dvou kolonkach.
V zadani mam v zadani dvere do garaze - tedy dvere na hranici vytapeneho prostoru. Norma ani metodicky pokyn nespecifikuji pozadavek na Ud v tomto pripade. Pocitam tedy s variantou Ud pro VYT/temperovany. v zadani Typ "konstrukce z pohledu NZÚ" mam dvere, coz je asi chyba - mam tam zrejme zadat Konstrukce bez pozadavku NZU. Nebot pozadavky NZU se ridi normou, vyhlaskou a metod. pokynem - tam pozadavek neni zadny....
Dale mam vypln HS portal u Uw=0,87 (pozadavek metodickeho pokynu je 0,95, akorat v programu nelze nijak oddelit toto zaskleni od bezneho zaskleni (tam je pozadavek 0,85) a hlasi potom nesplneno. Zajimave je, ze v kolonce "Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici U" hlasi splneno, ackoliv v 1D je graficky znazorneno nesplneni. prosim o radu, jak vyresit tento problem, abych mohla vydat zadost.
Dekuji