Příspěvekod uzivatel_4198 » 05 lis 2018 11:32

Dobrý den,
mám dotaz k použití TČ vzduch/voda, které má možnost i chlazení, a které přes léto pro chlazení bude taky využíváno. Jak by bylo ideální a dle NZU možné toto čerpadlo zadat. Výkon čerpadla na chlazení je poměrně nízký a nestačí na všechny zisky, které se mohou do domu dostat (pokud teda nebudou v daný okamžik použity venkovní žaluzie).
Když zadám, že se v objektu bude chladit, a že zdroj to vychladí ze 100% na požadované hodnoty (dle profilu zóny), které ale nejsou s daným zdrojem reálné. Je možné to zadat třeba s podílem dodávky chladu dejme tomu na 75%?

Nebo ještě lépe, vůbec se tam nezmínit o tom, že tam nějaké chlazení vůbec bude, protože v aplikaci komfort pro výpočet letní stability se dle NZU musí používat pouze výpočet pro budovy (zóny), který nepočítá se strojním chlazením...

V PENB pro stavební úřad by však byla zahrnuta možnost chlazení.
uzivatel_4198
 
Příspěvky: 40
Registrován: 22 pro 2014 17:05

Re: TČ vzduch/voda a chlazení vůči NZU

Příspěvekod Martin Varga » 07 lis 2018 11:07

Reálně pro výpočet PENB, pokud je instalováno i zařízení pro chlazení, tak by se zadat mělo. Neříkáme, že musí. Jde o to, že spotřeba energie na chlazení
u RD je vždy k "tíži" hodnocené budovy. Důvodem je fakt, že u referenční budovy se vždy uvažuje nulová spotřeba energie na chlazení u typů budov RD a BD a to i v případě,
kdy by referenční budova vykázala výpočtově potřebu chladu. V našich zeměpisných podmínkách se má za to, že při správném návrhu není potřeba pro zajištění
vnítřního prostředí v létě chladit....proto u referenční budovy RD a BD ta nula u spotřeby energie na chlazení.

V NZÚ se nově nemusí již dokládat komfort v případě, že součástí projektu RD (samoozřejmě i realizace) jsou i vnější cloníci prvky prosklených výplní orientovaných
na V,JV,J,JZ,Z, což je nutno doložit projektem a posléze potvrdit i při realizaci.

Můj názor je, že chlazení bude u RD stejně minoritní záležitostí, takže stejně tak, jako se může, tak i nemusí zadat (v takové případě by se nemělo zmiňovat nikde v projektu).
Pokud navíc budete u NZÚ "na štíru" se splněním požadavku na neobnovitelnou primární energii, tak nezadání chlazení přijde vhod. V případě, že budou správně pracovat
vnější stínící prvky, tak je předpoklad, že reálně a ani výpočtově chladit nebude potřeba, ikdyž bude zadáno.
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51

Re: TČ vzduch/voda a chlazení vůči NZU

Příspěvekod uzivatel_4198 » 07 lis 2018 20:24

Děkuji za odpověď, která má hlavu a patu.
uzivatel_4198
 
Příspěvky: 40
Registrován: 22 pro 2014 17:05