Příspěvekod uzivatel_6906 » 08 dub 2021 11:10

Dobrý den,
při expotru krycích listů se propisuje hodnota výplně gg,kolmá (0,7pro trojsklo) z Energie do kolonky - Celkový činitel prostupu solární energie g v krycích listech.
Vždy jsem to tak měl a nebyl problém.
Nyní po mě paní z SFŽP chce, aby tam byla uvedena hodnota z SVT protokolu (0,5).
Jak je to tedy.

Děkuji.
Dvořák
uzivatel_6906
 
Příspěvky: 14
Registrován: 05 led 2016 22:57

Re: Propisování hodnoty g do krycích listů

Příspěvekod Martin Varga » 08 dub 2021 22:36

Dobrý den,
do KL se vždy propisuje hodnota ze zadání. A do zadání byste měl vyplnit tu hodnotu, která odpovídá výrobku (oknu), jež je projektováno.
Obávám se , že pro trojsklo v novém okně je hodnota 0,70 nereálná. Nová zasklení již téměř vždy obsahují selektivní vrstvy, u kterých se
reálně pohybuje "g" v rozmezí 0,50-0,55 dle konkrétního výrobku. Každý výrobek - okno, který je zaregistrován, má SVT kód. A pod tímto SVT
kódem jsou uvedeny i vlastnosti okna včetně zasklení a jeho celkové solární propustnosti.
Pokud jste tam pro trojsklo nových oken měl vždy hodnotu g=0,70 (čiré skla bez selektivních vrstev), tak to nebylo patrně správně a nyní si toho někdo všiml.
Zkrátka u výpočtu NZÚ musí být zadané hodnoty v souladu s informacemi, které jsou uvedeny pro daný výrobek s daným SVT kódem.