Střešní okna - výsledné U

Moderátor: Tomáš Kupsa

Střešní okna - výsledné U

Příspěvekod uzivatel_10549 » 25 říj 2021 19:13

Dobrý den,
mám dotaz ohledně posouzení střešních oken v Dílčí podoblasti.
Dle závazných pokynů (od 21.09.2021) jsou uvažovány dvě možnosti pro jednotlivé konstrukce:

1) součinitel prostupu tepla konstrukce na obálce budovy, na které je prováděno opatření <= 0,7*Un,20 (v modulu NZÚ je dopsáno "(mimo výplní)")
2) součinitel prostupu tepla měněných výplní otvorů svislých konstrukcí na obálce budovy <= 0,6*Un,20

Dle výše zmíněného bych tedy pochopil, že střešní okno není výplní svislých konstrukcí a postupoval bych dle bodu 1)
Pokud jsem toto aplikoval v modulu NZÚ - u splnění podmínek vyhodnocení bylo NE.

Rozumím, že na stranu bezpečnou je lepší raději uvažovat <= 0,6*Un,20, abych se vyhnul problému, ale ten popis v pokynech mi pak nedává úplně smysl.

Děkuji za případné osvětlení.
uzivatel_10549
 
Příspěvky: 7
Registrován: 18 úno 2018 17:21

Re: Střešní okna - výsledné U

Příspěvekod Radek Dědina » 26 říj 2021 09:05

Dobrý den,
vyhodnocení probíhá podle toho, jaký zvolíte charakter konstrukce z pohledu NZU v TT1D. Doplnili jsme možnost Šikmé a vodorovné výplně. Pokud zvolíte tuto volbu, například právě pro střešní okna, vyhodnocuje se jako pro ostatní konstrukce 0,7*Un,20. Přísnější požadavek 0,6*Un,20 platí skutečně jen pro svislé výplně.

Děkujeme za dotaz
Uživatelský avatar
Radek Dědina
 
Příspěvky: 3
Registrován: 17 črc 2015 12:47

Re: Střešní okna - výsledné U

Příspěvekod uzivatel_10549 » 26 říj 2021 15:15

Děkuji za odpověď. Měl jsem totiž zadáno ještě před úpravou a této možnosti jsem si nevšiml.
uzivatel_10549
 
Příspěvky: 7
Registrován: 18 úno 2018 17:21

Re: Střešní okna - výsledné U

Příspěvekod uzivatel_4198 » 23 srp 2024 22:39

Dobrý den,
jak postupovat se střešním oknem, který je ve strmé střeše (47°).
Je to Charakter konstrukce z pohledu NZÚ - Výplně otvorů nebo Šikmé a vodorovné výplně otvorů?
Jsou střešní okna v nějakém vakuu, když jsou ve střeše se sklonem do 45°? Protože podmnku 0,6 * UR,j / fR nemusí splňovat (nejsou to svislé konstrukce) a podmínku na měněné konstrukce s podmínkou 0,7 * UR,j / fR taky nemusí splňovat, protože to určeno na konstrukce kromě výplní otvorů... Něco mi tady nehraje :-).

Předem děkuji za odpověď.
uzivatel_4198
 
Příspěvky: 40
Registrován: 22 pro 2014 17:05

Re: Střešní okna - výsledné U

Příspěvekod Martin Varga » 27 srp 2024 08:35

Dobrý den,
předpokládám, že se jedná o oblast A. Charakter konstrukce je šikmé a vodorovné výplně otvorů.
Je potřeba rozlišovat požadavky ČSN 730540-2 a parametry NZU. Z pohledu ČSN se jedná strmou střechu (sklon nad 45°C). Pak je požadavek z pohledu ČSN jako na okna ve fasádě.
Pořád ale není okno ve strmé střeše to samé, jako okno na svislé konstrukci obálky budovy. Podmínka 0,7*UR,j je určena na měněné konstrukce (tedy kromě svislých výplní, tam je ta podmínka přísnější).
Uživatelský avatar
Martin Varga
 
Příspěvky: 213
Registrován: 12 čer 2014 09:51

Re: Střešní okna - výsledné U

Příspěvekod uzivatel_4198 » 28 srp 2024 21:32

Dobry den,
Tak jak to tedy je. Střešní okno ve strmé střeše se teda neřeší ani s jednou podmínkou?
uzivatel_4198
 
Příspěvky: 40
Registrován: 22 pro 2014 17:05

Re: Střešní okna - výsledné U

Příspěvekod Radek Dědina » 29 srp 2024 13:46

Dobrý den,
pořád se jedná o střešní okno, ať je to do 45° nebo nad 45°. Charakter konstrukce z pohledu NZU "Šikmé a vodorovné výplně". Dle ČSN 730540-2 je požadavek Un,20 = 1,4 W/m2.K pro okna do 45°C včetně a Un,20 = 1,5 W/m2.K pro střešní okna ve strmé střeše. Není zde ani vakuum, ani podmínka, která není postihnuta.
Ve vašem případě bude požadavek z hlediska ČSN 730540-2 Un,20 = 1,5 W/m2.K a z hlediska NZU bude charakter konstrukce "Šikmé a vodorovné výplně". Na okno pak bude z hlediska NZU požadavek 0,7 * Un,20 v oblasti A-Dílčí.

Děkujeme za dotaz
Uživatelský avatar
Radek Dědina
 
Příspěvky: 3
Registrován: 17 črc 2015 12:47


Zpět na NZÚ