od Martin Varga » 26 čer 2015 11:09
Jedná-li se o změnu dokončení budovy, tak při výpočtu PENB je pro stávající i návrhový stav typ referenční budovy "dokončená budova a její změna" a účel zpracování PENB "větší změna dokončené budovy" (předpokládáme, že navrhované změny splňují svým rozsahem definici větší změny tj. týkají se více jak 25% obálky budovy). Pokud ne, volí se "jiný účel zppracování" s tím, že tento účel popíšeme jako "změna menší (změny na <25% obálky budovy)". Při těchto menších změnách není povinnost zpracovávat PENB.
Pokud v rámci změny provádíme část nástavby nebo přístavby, a pokud tyto nově realizované části zvětšují původní energeticky vztažnou podlahovou plochu o více jak 25%, pak pro tuto novou část platí typ referenčního požadavku "nová budova" - viz §6 odstavec 3 vyhl. 78/2013 Sb. Účel zpracování PENB, ale i v tomto případě zůstává stejný "větší změna dokončené budovy". Zpracování PENB i v tomto případě je povinné, pokud se jedná o větší změnu tj. mění se více jak 25% původní plochy obálky budovy.
Kdy je povinnost provádět analýzu alternativních systémů dodávek energie a navrhovat doporučená opatření je podrobně popsáno . Připomínáme však, že od 1.7.2015 nabývá účinnosti další novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která předepisuje navrhovat doporučená opatření vždy, ať PENB zpracováváme za jakýmkoliv účelem - podrobnější informace naleznete .