od Martin Varga » 11 lis 2020 19:16
Dobrý den,
ČSN 73 0331-1 upravuje pouze vstupy, čili zadání do programu. Z tohoto hlediska jakákoliv úprava těchto vstupů nevylučuje použití programu.
Jen pokud tyto vstupy nejsou automaticky nabízeny, tak je práce v programu méně komfortní, protože tyto vstupy musíte zadat jako vlastní hodnoty.
Obecně v programu krom nabízených voleb je možnost vždy zadat vlastní, uživatelskou volbu.
1)
Z aktuální ČSN 73 0331-1:2020 jsou zatím zapracovány profily umělého osvětlení v katalogu umělého osvětlení.
2)
Stejným způsobem budou zapracovány i profily užívání zóny v katalogu profilů. Ten je však v současné době programován a není tedy ještě vystaven. Do té doby je nutno profil užívání
dle ČSN 73 0331-1:2018, pokud není shodný s ČSN 73 0331-1 upravit tak, že definujete vlastní profil užívání. Jako výchozí pro úpravu vyberete ten,
který chcete upravit a v tomto profilu upravíté požadované hodonoty (zpravidla se jedná o 1 nebo 2 hodnoty) a změnu potvrdíte tlačítkem uložit.
Profily užívání obytných prostor RD se nemění, u BD se mění jen kosmeticky obsazenost z 31 na 30 m2/os u BD. U ostatních budov
je možné profily dle ČSN 73 0331-1:2020 dle předem daných "mantinelů" vyhláškou upravovat. Nejsou 100% závazné. Ale i tak, pokud je záměr
použít přesně profil dle ČSN 730 331-1:2020 je nutno postupovat dle výše uvedeného popisu. Také je nutno říci, že stejný profil užívání je použit jak pro
hodnocenou, tak pro referenční budovu. Takže z tohoto hlediska je nutno říci, že dopady jsou prakticky téměř nulové.
3)
aktuální sezónní účinnosti, pokud jdou odlišné od ČSN 73 0331-1:2018, resp. TNI 73 0331 je nutno zadat jako vlastní hodnoty. Tabulky s aktuálními sezónními účinnostmi jsou uvedeny
v nápovědě k poli zadání sezónní účinnosti.
Děkujeme za pochopení dočasného omezení komfortu zadání do programu po tuto přechodnou dobu od doby platnosti nové ČSN 73 0331-1:2020 (od 1.11.2020).
Prostě ten skluz díky krátké době na zapracování nové vyhlášky o ENB je stále znát.