Korekce hodnoty faktoru difuzního odporu u parozábran Korekce hodnoty faktoru difuzního odporu u parozábran | ||
9. 7. 2014 | Autor: Ing. Tomáš Kupsa | ||
Hodnoty faktoru difuzního jednotlivých materiálů skladby mají vliv na bilanci vodní páry uvnitř konstrukce. Použití nevhodné hodnoty faktoru difuzního odporu může mít vážné následky. Skladba v tomto případě může být výpočtově vyhovující, ale při reálném provozu se mohou projevit vlhkostní poruchy. Tyto problémy jsou nejčastěji způsobeny použitím hodnoty faktoru difuzního odporu parozábrany z technického listu výrobce, bez provedení korekce této hodnoty pro zabudování materiálu do konstrukce. |
Problematická je kombinace následujícího:
- ve výpočtu chceme použít materiál, který je v ploše v podstatě neprodyšný (tedy má vysoký faktor difuzního odporu),
- tento materiál použijeme v pozici parozábrany nebo obecně v pozici blíže interiéru oproti hlavní vrstvě tepelné izolace,
- existuje riziko, že vlivem zabudování tohoto materiálu do konstrukce dojde k výraznému poklesu difuzního odporu.
U jakých materiálů je tedy potřeba provádět korekci hodnoty faktoru difuzního odporu vlivem zabudování:
Materiál |
Riziko významného poklesu faktoru difuzního odporu |
Komentář |
Je možné pro výpočet použít faktor difuzního odporu dle technického listu výrobce? |
Asfaltový pás (modifikovaný, oxidovaný, s Al vložkou s celkovou tloušťkou ≥ 1 mm) |
NE |
Narušení se předpokládá kotvami. Hmota asfaltového pásu se umí kolem kotvy „zatáhnout“, netěsnost nevzniká. |
ANO |
Asfaltový pás s Al vložkou s celkovou tloušťkou <
1 mm |
ANO |
Asfaltová vrstva nemá dostatečnou tloušťku k tomu, aby se účinně „zatáhla“ kolem kotvy. |
ANO, ale jen s použitím vhodné korekce |
PE folie |
ANO |
Kotvením v PE folii vzniknou kolem kotvy drobné trhliny, které snižují hodnotu Mí v ploše. |
ANO, ale jen s použitím vhodné korekce |
Trapézový plech |
ANO |
Ocelový trapézový plech je v ploše v podstatě neprodyšný materiál. Každý spoj plechů znamená výrazné snížení faktoru difuzního odporu, a to i v případě tmelených nebo těsněných spojů. |
ANO, ale jen s použitím vhodné korekce |
Aplikace TEPELNÁ TECHNIKA 1D obsahuje různé korekce faktoru difuzního odporu materiálů. Podrobnosti k jednotlivým korekcím jsou v manuálu k programu.
Korekce jsou dostupné přímo ze zadání materiálových vrstev skladby v modální okně Pomocné výpočty:
Pro jednotlivé skupiny materiálů doporučujeme používat následující korekce:
- Trapézový plech
- Asfaltový pás s celkovou tloušťkou < 1 mm
- PE folie
Pro PE folie s faktorem difuzního odporu dle technického listu > 100 000 doporučujeme korekci dle Slaniny. Při použití korekce dle Slaniny se musí zadávat plocha perforace. Není vhodné volit plochu perforace 0 mm2. Tato hodnota by znamenala nulovou korekci a tedy použití plošného Mí materiálu v tepelnětechnickém výpočtu. V praxi není v podstatě možné 100% těsnost zajistit. Pro běžnou realizaci PE parozábrany můžeme zadávat hodnotu perforace kolem 125 mm2. Hodnota 125 mm2 přibližně odpovídá 8 kotvám na metr čtvereční o průměru 4 mm, které způsobí 1 mm mezeru ve fólii kolem kotvy.
Jak mohu získat další katalogy? Jak mohu získat další katalogy? | ||
28. 4. 2014 | Autor: Ing. Jan Stašek | ||
Po prvním spuštění aplikace Tepelná technika 1D máte k dispozici pouze tzv. centrální katalogy. Pokud potřebujete pracovat z výrobky některého z dalších výrobců, je potřeba si konkrétní katalog aktivovat pomocí uživatelských skupin. |