Korekce hodnoty faktoru difuzního odporu u parozábran
9. 7. 2014 | Autor: Ing. Tomáš Kupsa
Hodnoty faktoru difuzního jednotlivých materiálů skladby mají vliv na bilanci vodní páry uvnitř konstrukce. Použití nevhodné hodnoty faktoru difuzního odporu může mít vážné následky. Skladba v tomto případě může být výpočtově vyhovující, ale při reálném provozu se mohou projevit vlhkostní poruchy. Tyto problémy jsou nejčastěji způsobeny použitím hodnoty faktoru difuzního odporu parozábrany z technického listu výrobce, bez provedení korekce této hodnoty pro zabudování materiálu do konstrukce.
Hodnoty faktoru difuzního jednotlivých materiálů skladby mají vliv na bilanci vodní páry uvnitř konstrukce. Použití nevhodné hodnoty faktoru difuzního odporu může mít vážné následky. Skladba v tomto případě může být výpočtově vyhovující, ale při reálném provozu se mohou projevit vlhkostní poruchy. Tyto problémy jsou nejčastěji způsobeny použitím hodnoty faktoru difuzního odporu parozábrany z technického listu výrobce, bez provedení korekce této hodnoty pro zabudování materiálu do konstrukce. 

Problematická je kombinace následujícího:
  1. ve výpočtu chceme použít materiál, který je v ploše v podstatě neprodyšný (tedy má vysoký faktor difuzního odporu),
  2. tento materiál použijeme v pozici parozábrany nebo obecně v pozici blíže interiéru oproti hlavní vrstvě tepelné izolace,
  3. existuje riziko, že vlivem zabudování tohoto materiálu do konstrukce dojde k výraznému poklesu difuzního odporu.

U jakých materiálů je tedy potřeba provádět korekci hodnoty faktoru difuzního odporu vlivem zabudování:

Materiál

Riziko významného poklesu faktoru difuzního odporu

Komentář

Je možné pro výpočet použít faktor difuzního odporu dle  technického listu výrobce?

Asfaltový pás (modifikovaný, oxidovaný, s Al vložkou s celkovou tloušťkou ≥ 1 mm)

NE

Narušení se předpokládá kotvami. Hmota asfaltového pásu se umí kolem kotvy „zatáhnout“, netěsnost nevzniká.

ANO

Asfaltový pás s Al vložkou s celkovou tloušťkou < 1 mm

ANO

Asfaltová vrstva nemá dostatečnou tloušťku k tomu, aby se účinně „zatáhla“ kolem kotvy.

ANO, ale jen s použitím vhodné korekce

PE folie

ANO

Kotvením v PE folii vzniknou kolem kotvy drobné trhliny, které snižují hodnotu Mí v ploše.

ANO, ale jen s použitím vhodné korekce

Trapézový plech

ANO

Ocelový trapézový plech je v ploše v podstatě neprodyšný materiál. Každý spoj plechů znamená výrazné snížení faktoru difuzního odporu, a to i v případě tmelených nebo těsněných spojů.

ANO, ale jen s použitím vhodné korekce


Aplikace TEPELNÁ TECHNIKA 1D obsahuje různé korekce faktoru difuzního odporu materiálů. Podrobnosti k jednotlivým korekcím jsou v manuálu k programu.

Korekce jsou dostupné přímo ze zadání materiálových vrstev skladby v modální okně Pomocné výpočty:




Pro jednotlivé skupiny materiálů doporučujeme používat následující korekce:

  • Trapézový plech
Pro trapézové plechy se používá korekce Spárová difuze:




  • Asfaltový pás s celkovou tloušťkou < 1 mm
Pro asfaltové pásy s Al vložkou s celkovou tloušťkou < 1 mm doporučujeme korekci dle kvality provedení:




  • PE folie
Pro PE folie s faktorem difuzního odporu dle technického listu < 100 000 doporučujeme korekci dle kvality provedení:




Pro PE folie s faktorem difuzního odporu dle technického listu > 100 000 doporučujeme korekci dle Slaniny. Při použití korekce dle Slaniny se musí zadávat plocha perforace. Není vhodné volit plochu perforace 0 mm2. Tato hodnota by znamenala nulovou korekci a tedy použití plošného Mí materiálu v tepelnětechnickém výpočtu. V praxi není v podstatě možné 100% těsnost zajistit. Pro běžnou realizaci PE parozábrany můžeme zadávat hodnotu perforace kolem 125 mm2. Hodnota 125 mm2 přibližně odpovídá 8 kotvám na metr čtvereční o průměru 4 mm, které způsobí 1 mm mezeru ve fólii kolem kotvy.