září 2023
NZÚ - dokládání klasifikace Uem dle vyhlášky pro oblast podpory C.1 NZÚ - dokládání klasifikace Uem dle vyhlášky pro oblast podpory C.1 | ||
21. 9. 2023 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V rámci podpory C.1 při výměně plynového zdroje za tepelné čerpadlo je požadavek na doložení klasifikace průměrného součinitele Uem nejhůře ve třídě D dle vyhlášky o ENB. V souvislosti s tímto požadavkem vznikly otázky, na které SFŽP odpověděl. |
říjen 2021
Spustili jsme aktualizaci programu NZÚ DEKSOFT pro NZÚ 2021+ Spustili jsme aktualizaci programu NZÚ DEKSOFT pro NZÚ 2021+ | ||
21. 10. 2021 | Autor: Ing. Tomáš Kupsa | ||
Spustili jsem aktualizaci našeho programu NZÚ pro tvorbu energetického hodnocení pro dotační program Nová zelené úsporám. V tomto článku představujeme hlavní změny. |
září 2021
Nová zelená úsporám - nové výzvy Nová zelená úsporám - nové výzvy | ||
24. 9. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Základní obsah nové výzvy v zavedeném programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Co je nového a co zůstává? |
říjen 2020
Strop k půdě - jaké jsou možnosti zadání? Jaké je jeho zastínění Fsh,O? Strop k půdě - jaké jsou možnosti zadání? Jaké je jeho zastínění Fsh,O? | ||
19. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Na technické podpoře se množí dotazy, jaké zadat zastínění Fsh,O stropu k půdě pro výpočet solárních zisků, když nad ním je ještě střecha. V článku si vysvětlíme okolnosti, které k takovému dotazu vedou a co s "tím"....nejprve si ale zrekapitulujeme možnosti, jakým způsobem lze nevytápěný prostor půdy postihnout v zadání. |
duben 2020
FAQ - často kladené dotazy k NZÚ FAQ - často kladené dotazy k NZÚ | ||
17. 4. 2020 | Autor: Ing. Radek Dědina | ||
V tomto průběžně aktualizovaném článku uvádíme často kladené dotazy, se kterými se zpracovatelé NZÚ obrací na naši technickou podporu k programu NZÚ: |
květen 2016
Jsou okna s Uw = 1,1 W/m2.K uznatelná pro dotaci NZÚ A.0? Jsou okna s Uw = 1,1 W/m2.K uznatelná pro dotaci NZÚ A.0? | ||
25. 5. 2016 | Autor: Ing. Tomáš Kupsa | ||
Pro dotační oblast A.0 programu NZÚ platí na měněné nebo zateplované konstrukce požadavek 0,9 * Urec,20. Urec,20 je dle normy ČSN 73 0540-2 pro okna 1,2 W/m2.K. Po přenásobení 0,9 nám vychází požadovaná hodnota 1,08 W/m2.K. V DEKSOFT programu NZÚ je tedy okno s Uw = 1,1 W/m2.K v oblasti A.0 hodnoceno jako nevyhovující. Dostali jsme podnět od uživatele DEKSOFT na úpravu DEKSOFT programu NZÚ s tím, že SFŽP uznává okna 1,1 W/m2.K. Analyzovali jsme podmínky NZÚ a prověřili jsme toto dotazem na SFŽP. |