duben 2024
Činitel teplotní redukce b=1 u konstrukcí přilehlých k zemině ...jak to je? Činitel teplotní redukce b=1 u konstrukcí přilehlých k zemině ...jak to je? | ||
8. 4. 2024 | Autor: Ing.Martin Varga | ||
Uživatelé programu ENERGETIKA (modulu ECB) se poměrně často dožadují u konstrukcí přilehlých k zemině činitele teplotní redukce "b" ve výpočtu tepelných ztrát na hodnotě 1. Proč toto vyžadují a je to vůbec správně? |
červen 2020
Tepelné ztráty zeminou: průměrná roční (EN ISO 52016-1) vs. průměrná měsíční teplota (EN ISO 13 790) Tepelné ztráty zeminou: průměrná roční (EN ISO 52016-1) vs. průměrná měsíční teplota (EN ISO 13 790) | ||
30. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V souvislosti s výpočtem potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 došlo v této normě (čl. 6.6.5.1.) ke změně použití teploty pro stanovení tepelných ztrát konstrukcí přilehlých k zemině, pakliže jsou její měrné ztráty stanoveny dle EN ISO 13 370. Má být použita průměrná roční exteriérová teplota místo průměrné měsíční exteriérové teploty jako v případě EN ISO 13 790. |
V souvislosti s tím byla na formuláři PLOCHY do
nabídky rolety způsobu výpočtu tepelných ztrát konstrukcí přilehlých k
zemině doplněna volba "EN ISO 13 370 (za konstrukcí θint,avg,year):
Na úvod je třeba zdůraznit, že ve výsledku se nejedná o nějaké celkové roční
zvýšení nebo snížení tepelných ztrát skrz konstrukce přilehlých k
zemině při výpočetním postupu dle EN ISO 13 370. Co je však podstatné,
že tyto tepelné ztráty jsou jinak rozloženy v průběhu roku. A to
vzhledem k topné / chladící sezóně má již samozřejmě nemalý dopad do
výsledné výpočtové potřeby tepla na vytápění a chladu na chlazení.
Pro
názornou ukázku použijeme teoretický model podlahy na terénu o
rozměrech 10 x 10 m se součinitelem prostupu tepla samotné skladby
konstrukce podlahy (bez vlivu zeminy) U=1,00 W/m2K. Abychom očistily
zobrazené hodnoty od všech ostatních vlivů, je uvažována vnitřní
teplota kontinuálně 20°C, nulové ztráty větráním i nulové tepelné zisky.
V prvním případě jde o podlahu bez okrajové tepelné izolace:
Ve druhém případě jde o stejnou podlahu s okrajovou tepelnou izolací:
(vodorovná: D=2,0 m, dn=0,15 m, lambda=0,05 W/mK a svislá D=1,0 m , dn=0,1 m, lambda=0,04 W/mK). Uvažovali jsme současně i méně praktickou možnost vodorovné okrajové izolace.
V principu jsou celkové roční tepelné ztráty shodné
v obou případech, ať už použijeme pro výpočet teplotu průměrnou měsíční
nebo roční. Z hlediska výpočtu potřeby tepla na vytápění je samozřejmě
nejvýhodnější ten způsob, který vykazuje nižší ztráty v topné sezóně,
zejména v zimních měsících (u chlazení je to naopak). Pro režim vytápění
a chlazení nelze samozřejmě tyto výpočetní postupy kombinovat. Jeden
zvolený platí pro oba režimy výpočtu (vytápění i chlazení).
Oba
přístupy vedou k odlišnému stanovení měsíčních hodnot měrných tepelných
ztrát konstrukcemi k zemině Hg,m (W/K). Při kompletním zadání toto má
vliv na tepelnou setrvačnost budovy, resp. zóny, a tím stupeň využití
tepelných zisků atd. Ve výsledku tedy také na potřebu tepla a chladu.
Průměr této hodnoty by měl být shodný pro všechny výpočetní postupy. Aby
tomu tak bylo, je v EN ISO 52 016-1, resp. v EN ISO 13 370 změna ve
stanovení měsíčních hodnot Hg,m, které pak vstupují do výpočtu dle EN
ISO 52 016-1.
V
posledních grafech obou příkladů je uvedena spojnice tepelných ztrát do
zeminy pro všechny 4 případy: s uvažováním kolísání měrných tepelných
toků "do zeminy" a bez kolísání a s uvažováním průměrné měsíční nebo
průměrné roční teploty. Z nich je patrné, že pokud uvažujeme ve výpočtu s
kolísáním tepelných toků při uvažování průměrné měsíční teploty, tak
tepelná ztráta v zimních měsících klesá. Reálně je o něco nižší než by
odpovídalo průměrné měsíční teplotě = > nižší potřeba tepla na
vytápění. Naopak, pokud uvažujeme ve výpočtu kolísání při uvažované
roční průměrné teplotě, tak v zimních měsících tepelná ztráta o něco
vzroste. Reálně bude o něco vyšší v zimních měsících než roční průměr =
> vyšší potřeba tepla na vytápění. Pro chlazení platí stejný postřeh v
opačném gardu.
U
průběhu ztrát s okrajovou izolací bez vlivu kolísání při uvažování
průměrné roční teploty je v zimním období pokles (pokud je "PSÍ"
záporné). Je to způsobeno 1. a 2. členem v rovnici C.4 (EN ISO 13 370:
2019), kde tepelná ztráta pro plochu konstrukce přilehlé k zemině je
vztažena k průměrné roční teplotě na rozdíl od vlivu okrajové izolace,
kde její vliv (ztráty/přínosy) je vztažen i nadále k průměrné měsíční
teplotě. Má se totiž za to, že při okrajích konstrukcí přilehlých k
zemině je tato teplota blíže průměru měsíčnímu než ročnímu. Vliv
okrajové tepelné izolace se nejsilněji projeví v zimním období. Naopak v
letním období je její vliv nižší. Při volbě kolísání "NE", jsou další
členy rovnice Hpe=0 a Hpi=0 (periodické měrné tepelné toky v důsledku
kolísání vnější, resp. vnitřní teploty). V opačném případě jsou
spočítány dle rovnic v příloze H v této normě. Při volbě kolísání
měrných tepelných toků "ANO" se zadanou okrajovou tepelnou izolací
výpočet s průměrnou roční teplotou se blíží hodnotám výpočtu s průměrnou
měsíční teplotou. Bez okrajové tepelné izolace jsou výpočty shodné.
EN ISO 13 370: 2019
Φm = Uekv * A * (θint,y - θe,y) + P * ψ * (θint,m - θe,m) - Hpi * (θint,y - θint,m) + Hpe * (θe,y - θe,m) (C.4)
Hg,m = Φm / (θint,y - θe,y) (C.10)
EN ISO 13 370: 2009
Φm = Hg * (θint,avg,y - θe,avg,y) - Hpi * (θint,avg,y - θint,avg,m) + Hpe * (θe, avg,y - θe,avg,m) (A.4)
Hg,m = Φm / (θint,m - θe,m) (A.10)
Při
výpočtu dle EN ISO 13 370 je v SW zapracován vždy výpočet pro stanovení
měsíčních tepelných toků zeminou na základě průměrných teplot (viz kap.
C.3). Při tomto postupu se fázové rozdíly α a β uvažují nulové (velká
tepelná setrvačnost zeminy je postihnuta použitím průměrných teplot).
Uekv je ve vzorci (C.4) bez vlivu okrajové tepelné izolace ψ.
Závěr:
Pří
výpočtu dle EN ISO 52016-1 volte přednostně výpočet tepelných ztrát
konstrukcí přilehlých k zemině dle EN ISO 13 370 (θavg,year), jelikož se
na tuto teplotu v čl. 6.6.5.1 odkazuje (tato možnost je dostupná v
programu od verze 5.0.2). Pří výpočtu dle EN ISO 13 790 volte přednostně
výpočet tepelných ztrát konstrukcí přilehlých k zemině dle EN ISO 13
370 (θavg,month), jelikož se na tuto teplotu viz čl. 8.2 a 8.3 odkazuje
(i když míníme, že v EN ISO 52016-1. resp. EN ISO 13 3709:2019 se jedná o
nápravu stavu pro stanovení Hg při kolísání měrných tepelných toků). Jaký vliv mají neprůsvitné konstrukce v celkové solární bilanci při výpočtu dle EN ISO 52016-1? Jaký vliv mají neprůsvitné konstrukce v celkové solární bilanci při výpočtu dle EN ISO 52016-1? | ||
16. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V tomto článku na konkrétním případě ukážeme jaký vliv na celkové solární bilanci mají neprůsvitné konstrukce |
Vložení omezujících podmínek - výpočet EN ISO 52016-1 Vložení omezujících podmínek - výpočet EN ISO 52016-1 | ||
16. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Po prvních zkušenostech "ostrého provozu" s výpočtem potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 byla u programu ENERGETIKA vystavena verze 5.0.1., ve které byly ve výpočtu doplněny některé omezující podmínky, které mají za cíl usměrnit výpočet v případě méně obvyklých až nestandardních zadání. |
Na co v zadání dávat pozor při přepnutí výpočtu z EN ISO 13 790 na EN ISO 52 016-1 a naopak Na co v zadání dávat pozor při přepnutí výpočtu z EN ISO 13 790 na EN ISO 52 016-1 a naopak | ||
11. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V tomto článku upozorníme na odlišnosti v zadání při zvolení výpočtu podle normy EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1. |
Tepelné ztráty větráním EN ISO 13 790 vs. EN ISO 52 016-1 Tepelné ztráty větráním EN ISO 13 790 vs. EN ISO 52 016-1 | ||
4. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Mezi normami došlo k výraznému posunu jak ve výpočtu samotné hodnoty infiltrace, tak ve způsobu zahrnutí infiltrace do výpočtu. Níže v článku názorně a podrobněji probereme, proč a jak se výsledky liší. Citelná odlišnost nastává zejména u přirozeně větraných objektů a to v závislosti na zvolených vstupech do výpočtu výše infiltrace. |
květen 2020
EN ISO 52 016-1: solární zisky EN ISO 52 016-1: solární zisky | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Níže v článku vysvětlíme rozdíly ve výpočtu v SW solárních tepelných zisků dle EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1. |
EN ISO 52 016-1: infiltrace EN ISO 52 016-1: infiltrace | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Níže v článku vysvětlíme rozdíly ve výpočtu infiltrace dle EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1, resp. EN 16 798-7. SW ENERGETIKA od verze 5.0.0 uvažuje pro stanovení infiltrace při výpočtu dle EN ISO 52016-1 níže uvedený postup. Aktualizace 18.6.2020. |
EN ISO 52 016-1: přerušované vytápění a chlazení v měsíčním výpočtu EN ISO 52 016-1: přerušované vytápění a chlazení v měsíčním výpočtu | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V SW ENERGETIKA je zapracován od verze 5.0.0 vliv přerušovaného (popř. sníženého) vytápění a chlazení dle normy EN ISO 52 016-1. Níže v článku popíšeme odlišnosti oproti normě EN ISO 13 790. Pro slovenský modul ECB jsou údaje uvedené níže v článku pouze informativní. Vzhledem k současné možnosti v modulu ECB pouze normativního hodnocení s konstantní průměrnou výpočtovou teplotou (pouze typ výpočtu "A") není tato funkce pro výpočet zatím dostupná. Aktualizace 2020.06.12. |
EN ISO 52 016-1: nevytápěné prostory EN ISO 52 016-1: nevytápěné prostory | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V SW ENERGETIKA je od verze 5.0.0 dle normy EN ISO 52 016-1 jiným způsobem zapracován vliv tepelných zisků v nevytápěných prostorech pro snížení potřeby tepla/zvýšení potřeby chladu k nim přilehlých prostorů s požadovanou teplotou. Níže v článku popíšeme tento přístup. |
duben 2020
Změny vyhlášky o EHB 35/2020 Z.z. a změna STN 73 0540-2 Z2 v modulu ECB programu ENERGETIKA Změny vyhlášky o EHB 35/2020 Z.z. a změna STN 73 0540-2 Z2 v modulu ECB programu ENERGETIKA | ||
3. 4. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Níže jsou popsány změny v programu v návaznosti na aktualizaci výše uvedených předpisů: vyhlášky o EHB 35/2020 Z.z. (účinná od 10.3.2020). Doplněny také úpravy v důsledku změny Z2 v STN 730540-2 (účinná od 1.8.2019). |
listopad 2018
Funkce započítání měrné spotřeby CHL,VZT, VZV na straně požadavku Funkce započítání měrné spotřeby CHL,VZT, VZV na straně požadavku | ||
20. 11. 2018 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do modulu ECB programu ENERGETIKA byla doplněna funkce, kterou uživatel rozhoduje o započítání měrné spotřeby energie na chlazení (CHL), nucené větrání (VZT) a vlhkostní úpravu vzduchu (VZV) na straně požadavku či nikoliv podle podílu pokrytí podlahové plochy budovy těmito systémy. |
leden 2017
Změna vyhlášky o energetickej hospodárnosti budov na SR (324/2016) Změna vyhlášky o energetickej hospodárnosti budov na SR (324/2016) | ||
3. 1. 2017 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Od 1.1.2017 počala platit změna vyhlášky MDVRR SR o energetické certifikaci budov na Slovensku - vyhláška 324/2016, která mění vyhlášku 364/2012. Změna vyhlášky je vyvolána zejména předepsáním náležitostí pro zpracování energetického certifikátu pro samostatnou část budovy (především byt), dále aktualizací některých hodnot emisních a primárních faktorů paliv, vstupních hodnot pro výpočet umělého osvětlení a také aktualizací některých textů původní vyhlášky, které nereagovaly na zpřísnění požadavků na úroveň výstavby dle období výstavby budovy. |
listopad 2016
Změna STN 73 0540-2 v modulu ECB programu ENERGETIKA a v modulu STN programu TT1D Změna STN 73 0540-2 v modulu ECB programu ENERGETIKA a v modulu STN programu TT1D | ||
8. 11. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Od 1.8.2016 začala platit na Slovensku změna normy STN 73 0540-2. Změna reagovala na dosavadní zkušenosti a ohlasy projektantů s projektovým hodnocením budov, zejména po 1.1.2016 (požadován globální ukazatel ve třídě A1, používání doporučených hodnot na součinitel prostupu tepla jako požadovaných). Článek byl aktualizován 7.2.2018 - aktualizace se týká zobrazování splnění energetického kritéria - viz níže. |
květen 2016
Současný stav hodnocení energetické hospodárnosti projektů na SR Současný stav hodnocení energetické hospodárnosti projektů na SR | ||
30. 5. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Pro všechny členské státy Evropské unie vyplynul na základě povinné implementace evropské směrnice o energetické náročnosti budov požadavek na "certifikaci" energetické náročnosti budov. Směrnice předepisuje určitý souhrn obecných požadavků s tím, že každá členská země EU si v rámci těchto požadavků zvolila svůj vlastní systém prokazování energetické náročnosti budov a tempo přibližování se ke stanovenému cíli směrnice. |