únor 2022
ENERGETIKA 6.0.7 - nové grafy využití OZE, CHLrc, KVTE el. ENERGETIKA 6.0.7 - nové grafy využití OZE, CHLrc, KVTE el. | ||
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Ty mají za úkol zvýšit přehled o využití OZE, odpadního tepla z chlazení a využití elektřiny z KVET v budově |
ENERGETIKA 6.0.7 - nastavení přednosti využití ENERGETIKA 6.0.7 - nastavení přednosti využití | ||
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do programu byla doplněna funkce pro uživatelské nastavení přednosti využití elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie včetně elektřiny produkované KVET a také využití odpadního tepla ze systému chlazení vnitřních prostor. |
ENERGETIKA 6.0.7 - využití odpadního tepla z chlazení vnitřních prostor ENERGETIKA 6.0.7 - využití odpadního tepla z chlazení vnitřních prostor | ||
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí , resp. zadání zpětného využití odpadního tepla z chlazení upravovaného vnitřního prostředí. |
ENERGETIKA 6.0.7 - měsíční podíly pokrytí ENERGETIKA 6.0.7 - měsíční podíly pokrytí | ||
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do programu byly doplněny možnosti zadat podíly pokrytí potřeby tepla na vytápění, chladu na chlazení a potřeby tepla na přípravu teplé vody po měsících. |
ENERGETIKA 6.0.7 - chlazení pomocí freecoolingu ENERGETIKA 6.0.7 - chlazení pomocí freecoolingu | ||
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do programu byla přímo doplněna možnost volby zadat zdroj chladu jako freecooling. |
březen 2021
Vliv okrajových podmínek na vypočtenou hodnotu infiltrace EN ISO 52016-1 Vliv okrajových podmínek na vypočtenou hodnotu infiltrace EN ISO 52016-1 | ||
17. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Tento článek navazuje na již dříve uvedený (odkaz níže), týkající se vlivu voleb v zadání pro výpočet infiltrace na její výpočtovou výši dle EN ISO 52016-1, resp. prováděcí normu pro výpočet větrání EN 16 798-7. Nyní se podrobněji podíváme na jednu vstupní okrajovou podmínku výpočtu - referenční rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí. |
leden 2021
Pohltivost povrchu u neprůsvitných konstrukcí pro solární záření Pohltivost povrchu u neprůsvitných konstrukcí pro solární záření | ||
18. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Jedním z frekventovaných dotazů je i dotaz na to, jaká jsou pravidla pro označení nějakého povrchu neprůsvitné konstrukce za světlý, polotmavý nebo tmavý? Níže v článku se pokusíme o odpoveď. |
červen 2020
Jaký vliv mají neprůsvitné konstrukce v celkové solární bilanci při výpočtu dle EN ISO 52016-1? Jaký vliv mají neprůsvitné konstrukce v celkové solární bilanci při výpočtu dle EN ISO 52016-1? | ||
16. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V tomto článku na konkrétním případě ukážeme jaký vliv na celkové solární bilanci mají neprůsvitné konstrukce |
květen 2020
EN ISO 52 016-1: solární zisky EN ISO 52 016-1: solární zisky | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Níže v článku vysvětlíme rozdíly ve výpočtu v SW solárních tepelných zisků dle EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1. |
EN ISO 52 016-1: přerušované vytápění a chlazení v měsíčním výpočtu EN ISO 52 016-1: přerušované vytápění a chlazení v měsíčním výpočtu | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V SW ENERGETIKA je zapracován od verze 5.0.0 vliv přerušovaného (popř. sníženého) vytápění a chlazení dle normy EN ISO 52 016-1. Níže v článku popíšeme odlišnosti oproti normě EN ISO 13 790. Pro slovenský modul ECB jsou údaje uvedené níže v článku pouze informativní. Vzhledem k současné možnosti v modulu ECB pouze normativního hodnocení s konstantní průměrnou výpočtovou teplotou (pouze typ výpočtu "A") není tato funkce pro výpočet zatím dostupná. Aktualizace 2020.06.12. |
Obecně výpočtové postupy pro stanovení potřeby
tepla na vytápění a chladu na chlazení uvažují s vlivem přerušovaného
nebo poklesu vytápění, resp. chlazení. Je jen o to, jakým způsobem je ve
výpočtu tento vliv postihnut v rámci zvoleného výpočtového kroku.
Hodinový krok má v tomto nespornou výhodu a s přerušeným nebo sníženým
vytápěním, resp. chlazením nemá "problém". V rámci hodinového výpočtu
jsou známé požadavky pro každou hodinu a výpočet vnitřní teploty v zóně
je spojitý, tj. teplota v zóně v řešený výpočetní krok je závislá na
teplotě v zóně v předchozí výpočetní krok. V tomto článku se však budeme
podrobněji věnovat jen měsíčnímu výpočetnímu kroku.
Pro lepší pochopení rozdílu v přístupu mezi oběma normami doporučujeme přečíst tento
článek, který podrobně popisoval způsoby zahrnutí vlivu přerušovaného
vytápění a chlazení podle EN ISO 13 790 i úskalí způsobu zapracování
přerušovaného vytápění/chlazení v této normě.
V
normě EN ISO 52016-1 si byli těchto úskalí popsaných v článku výše
vědomi, a proto přepracovali způsob zahrnutí vlivu přerušovaného nebo
sníženého vytápění v zóně. Proto se v případě výpočtu podle této normy
setkáme jenom s těmito případy:
VYTÁPĚNÍ:
V
případě, pokud není v zóně vyžadována kontinuálně stejná teplota
(případ výpočtu A), uvažuje program podle této normy rovnou pouze s
typem výpočtu B4. V tomto případě je však pomocí redukčního činitele
"aH,red" redukována nikoliv potřeba tepla na vytápění QH,nd stanovená
pro cílovou teplotu na vytápění v provozní době, ale pouze přímo
výpočtová teplota pro výpočet QH,nd. A to je podstatný rozdíl.
A
také vzhledem k způsobu stanovení činitele aH,red (odlišně od EN ISO
13790) reflektuje jeho výše na délku mimoprovozní doby (přerušené nebo
snížené vytápění) včetně teplot požadovaných v těchto mimoprovozních
dobách (den, noc, víkend atd.).
Podle normy ČSN EN
ISO 52 016-1 se pro případ A i B4 (i část C) potřeba tepla na
vytápění stanoví takto:
QH,nd = (Ht+Hv) * (θint,H,calc - θe) * t - QH,gn * nH,gn (98)
Tento vzorec je v případě typu výpočtu A (popř. část C) stejný jako
v případě normy ČSN EN ISO 13790. Ale v případě typu výpočtu B4 už
shoda s EN ISO 13 790 nepanuje. V normě EN ISO 52 016 jsou totiž případy
B4 regulovány pouze pomocí výpočtové teploty v zóně (neplést s
návrhovou teplotou ani s požadovanými teplotami na vytápění v provozní
nebo mimoprovozní době).
V případě typu výpočtu A (= stejná teplota celý měsíc) platí:
θint,H,calc = θint,H,set,I (=> všechny hodiny v měsíci provozní) (-)
nebo
θint,H,calc = θint,H,set,II (=> všechny hodiny v měsíci mimoprovozní) (-)
V případě typu výpočtu B4 (= průměrná teplota v zóně) platí:
θint,H,calc = aH,red * (θint,H,set,I - θe) + θe (140)
aH,red = 1 - (1- aH,red,day) - (1- aH,red,night) - (1- aH,red,wknd) (141)
aH,red,i = 1 - fH,red,i + fH,red,i * dθH,red,i (142)
fH,red,i = ΔtH,red,i * nrep,H,red,i / ( 24 * 7 ) (143)
fH,red,i = ΔtH,red,i * nrep,H,red,i / ( 24 * 7 ) (143)
pro fH,red,i ≥ 1: dθH,red,i = dθfloat + ( (1- dθfloat) / ( ΔtH,red,low,i / TauH) ) * (1-e^(-(ΔtH,red,i/ TauH)) (149)
pro fH,red,i < 1: dθH,red,i = dθfloat + ( (1- θint,H,set,I) / ( ΔtH,red,i / TauH) ) + fH,red,i * dθfloat + (1-fH,red,low,i) * dθ,set,H,low,i (150)
pro (θint,H,set,I - θe) ≤ 0: dθ,float = 1,00 (145)
pro (θint,H,set,I - θe) > 0: dθ,float = QH,gn / ( ( Ht+Hv ) * ( θ,int,H,set,I - θe) * t ) (146)
pro (θint,H,set,I - θe) ≤ 0: dθ,set,H,low,i = 1,00 (-)
pro (θint,H,set,II,i - θe) ≤ 0: dθ,set,H,low,i = 0,00 (-)pro (dθ,set,H,low,I - dθ,float) ≤ 0: fH,red,H,low,i = 1,00 (-)
pro dθ,float = 0: fH,red,H,low,i = 0,00 (-)
pro ostaní případy: fH,red,H,low,i = ( ΔtH,red,low,i / TauH ) / ( ΔtH,red,i / TauH ) (147)
ΔtH,red,low,i / TauH = - LN ( ( dθ,set,H,low,i - dθ,float ) / ( 1 - dθ,float ) (148)
Poznámka:
Na výše uvedených rovnicích je patrné, že není úplně snadné "správně"
stanovit průměrnou výpočtovou teplotu v zóně s prerušovaným vytápěním v
případě, kdy by si ji uživatel chtěl stanovit předem, a tu zadal do
programu jako kontinuální průměrnou teplotu v zóně. Tím by výpočet
proběhl jako pro typ výpočtu A s tím, že uživatel by zadal tuto předem
stanovenou průměrnou výpočtovou teplotu v zóně do pole pro cílovou
teplotu na vytápění v provozní dobu. Samozřejmě by pak musel označit
jako provozní hodiny všechny hodiny v měsíci. Nebo alternativně nikoliv,
ale pak by musel stejnou teplotu zadat i do pole pro cílovou teplotu na
vytápění v mimoprovozní dobu.
Index
"i" v rovnicích výše značí, že se daný parametr počítá pro každou
redukovanou teplotu a dobu redukovaného vytápění. Norma standardně
počítá až se třemi redukovanými teplotami, resp. dobami redukovaného
vytápění. A to pro den ("day"), noc ("night") a víkend ("wknd").
Pokud
chceme přerušované nebo redukované vytápění zadat v profilu užívání jen
pomocí kalendáře, tak máme možnost zadat pouze jednu redukovanou
teplotu na vytápění v mimoprovozní dobu θint,H,set,II (°C). Tj. tato teplota platí pro všechny hodiny, které nejsou provozní.
Nemůžeme pomocí kalendáře zadat odlišné redukované teploty na vytápění
např. jen pro určitou část mimoprovozních hodin během noci a zvlášť pro
mimoprovozní hodiny o víkendu apod. Naopak kalendář má zase tu výhodu,
že poměrně jednoduše a přehledně dokážeme v rámci měsíce označit
provozní dny (v rámci nich pak provozní hodiny jsou definovány zadaným
začátkem a koncem provozní hodiny). Zpracovatel tak nemusí přemýšlet,
jak vypadá typický týden pro daný měsíc. Kalendář si jej na základě
zadání podle předem daných pravidel zjistí sám včetně případných
mimoprovozních dní nad rámec typického týdne a z toho zjistí činitel na
"neobsazené" období fH,nocc (-).
Pokud
je požadováno zadat více redukovaných teplot na vytápění, např. zvlášť
pro víkend, zvlášť pro noc nebo dokonce zvlášť pro mimoprovozní hodiny
během dne (mimo noci), tak je nutno tyto redukované teploty i doby
redukovaného vytápění zadat přímo. V takovém případě odtrhneme zatržítko
a můžeme tyto údaje pro každý měsíc zadat přímo: (níže na
"printscreenech" z programu je uvedeno zadání, které bylo automaticky
převedeno ze zadání pomocí kalendáře uvedeného výše):
např.
modál pro zadání teplot v redukované době vytápění je pro všechny tři
typy (den, noc, víkend) při převedení ze zadání pomocí kalendáře se
stejnou teplotou. Níže příklad zobrazení modálu s redukovanou teplotou
během noci.
např. modál pro zadání doby redukovaného vytápění pro noc:
Stejně, jako u EN ISO 13 790 zůstává i zde zachován typ výpočtu B4+C (pro typické provozní týdny v měsíci platí průměrná výpočtová teplota v zóně θint,H,calc (°C), pro neobsazenou část měsíce C platí zadaná teplota θint,H,set,II (°C) )
QH,nd = (1-fH,nocc) * QH,nd,B4 + fH,nocc - QH,nd,C (153)
QH,nd,C = (Ht+Hv) * (θint,H,set,II - θe) * t - QH,gn * nH,gn (98)
V
protokolu mezivýsledků je pak v případě přerušovaného vytápění uvedena
tabulka s některými výše uvedenými parametry pro každý krok výpočtu:
CHLAZENÍ:
V
případě výpočtu chlazení bude mít měsíční výpočet vždy "problém" při
sebelepší snaze dopočítat se reálnějších hodnot potřeby chladu. O tom,
proč u měsíčního výpočtu je to už z podstaty délky výpočetního kroku
problém, pojednává tento článek zde. Stejně tak se můžete podívat na článek zde, pokud vám výpočet "nechce" vygenerovat potřebu chladu.
Poznámka: Oba odkazy na články jsou primárně psané pro české prostředí, ale informace v nich obsažené platí obecně pro tyto výpočty.
Obecně
se dle obou norem pro případ A (tj. nepřerušované chlazení) potřeba
chladu na chlazení stanoví takto (jde vlastně o analogicky stejnou
rovnici jako rovnice č. 98 s tím rozdílem, že tepelné ztráty prostupem a
větráním jsou zde považovány za zisky "chladu". Tepelné zisky mohou být
pro režim chlazení odlišné, např. v důsledku jiného zastínění výplní
apod.):
Poznámka:
Tepelné ztráty prostupem a větráním lze za zisky "chladu" uvažovat
pouze díky průměrování v měsíčním výpočtu, kdy průměrná vnější teplota i
v letních měsících je nižší než upravená cílová teplota na chlazení v
provozní dobu (pokud máme na mysli obytné budovy). To je znatelný rozdíl
např. oproti hodinovému výpočtu, kdy letní denní špičky znamenají, že i
obalové konstrukce zóny k exteriéru včetně větrání znamenají také
tepelné zisky.
QC,nd = QC,gn - ( (Ht+Hv) * (θint,C,set,I - θe) * t ) * nC,gn (101)
V
normě EN ISO 52 016-1 zůstává stejně jako v EN ISO 13 790 přenásobení
potřeby chladu stanovené pro nepřerušované chlazení činitelem pro
redukci přerušovaného chlazení:
Pro případ B4 se potřeba chladu na chlazení stanoví takto:
QC,nd,B4 = aC,red * ( QC,gn - ( (Ht+Hv) * (θint,C,set,I - θe) * t ) * nC,gn ) (101)
Potřeba
chladu na chlazení proběhne s cílovou teplotou na chlazení v provozní
dobu (nepřerušované chlazené) a případná doba redukovaného nebo
pozastaveného chlazení je zohledněna redukčním faktorem aC,red:
aC,red = aC,red,wknd (151)
aC,red,wknd = 1 - fC,red,wknd + fH,red,wknd * bC,red,wknd (151)
Norma
EN ISO 52 016-1 uvádí, že tento postup uvažuje redukci potřeby chladu
na chlazení pouze v případě, že chlazení je redukováno nebo vypnuto v
průběhu celého víkendu (resp. v průběhu kterýchkoliv minimálně dvou dnů
za typický týden). Pokud není tato podmínka splněna, má se uvažovat
ac,red = 1,00 = nepřerušované chlazení.
QC,nd = (1-fC,nocc) * QC,nd,B4 + fC,nocc - QC,nd,C (154)
QC,nd,C = ( QC,gn - ( (Ht+Hv) * (θint,C,set,II - θe) * t ) * nC,gn ) (101)
V
protokolu mezivýsledků je pak v případě přerušovaného chlazení uvedena
tabulka s některými výše uvedenými parametry pro každý krok výpočtu:
POZNÁMKA KE KALENDÁŘI A PŘÍMÉMU ZADÁNÍ:
Přechod z přímého zadání do zadání pomocí kalendáře:
Přímé
zadání se nemůže nikdy zpětně promítnout do zadání pomocí kalendáře
(pokud zpětně zatržítko zatrhneme). Je to z toho důvodu, že přímé zadání
je podrobnější a na druhou stranu je relativní. Tou relativnosti je
myšleno to, že pokud u přímého zadání zadáte například v lednu počet
mimoprovozních dnů v měsící nad rámec počtu mimoprovozních dnů v rámci
typického týdne na hodnotě 3 = > fH,nocc - 3/31 - 0.097, tak toto
zadání nelze automaticky převést do zadání pomocí kalendáře. Kalendář by
totiž nevěděl, které 3 mimoprovozní dny v měsíci nad rámec mimoprovozních dnů v
typickém týdnu to jsou. Kalendář pracuje již s konkrétním pořadí dnů v
rámci měsíce a roku.
Pokud bude zadáváno pomocí kalendáře, tak vždy platí u případu B4+C, že fH,nocc = fC,nocc.
A
naopak tento automaticky převod platí. Protože dle kalendáře víme,
které dny jsou mimoprovozní celé, a které hodiny ve všední dny jsou nocí. Pro toto
automatické určení byla v SW udělána konvence, že za noc jsou
považovány hodiny po 22 h večerní do 6 h ranní (včetně). Tím
pádem zadání dle kalendáře lze po odtržení zatržítka jednoznačně
převést do přímého zadání (hodnoty se automaticky propíší do modálů).
U
chlazení je to podobné. Sice se redukuje potřeba chladu, až když
přerušované nebo redukované chlazení trvá déle jak 48 h (2 dny), tak
kalendář neví, které 2 dny to mohou být. To, že jsou v normě označeny
jako víkendová redukce, nic neznamená. Ve skutečnosti to mohou být
kterékoliv 2 dny v týdnu.
Na závěr článku připomeneme to, co bylo uvedeno již v anotaci k článku: Pro slovenský modul ECB jsou údaje uvedené v tomto článku pouze informativní. Vzhledem k současné možnosti v modulu ECB pouze normativního hodnocení s konstantní průměrnou výpočtovou teplotou (typ výpočtu "A") není tato funkce pro výpočet zatím dostupná.