Činitel teplotní redukce b=1 u konstrukcí přilehlých k zemině ...jak to je? Činitel teplotní redukce b=1 u konstrukcí přilehlých k zemině ...jak to je? | ||
8. 4. 2024 | Autor: Ing.Martin Varga | ||
Uživatelé programu ENERGETIKA (modulu ECB) se poměrně často dožadují u konstrukcí přilehlých k zemině činitele teplotní redukce "b" ve výpočtu tepelných ztrát na hodnotě 1. Proč toto vyžadují a je to vůbec správně? |
červenec 2022
Jaký vliv mají instalované baterie u FVE u měsíčního výpočtu na hodnocení EHB? Jaký vliv mají instalované baterie u FVE u měsíčního výpočtu na hodnocení EHB? | ||
12. 7. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V souvislosti se zpřísňujícími požadavky na primární energii z neobnovitelných zdrojů při hodnocení EHB se stále častěji jako kompenzační prostředek používá instalace OZE. V tomto případě se zaměříme na FVE a v článku uvedeme, jaký vliv na výsledek hodnocení EHB dle metodiky uvedené ve vyhlášce má takový navrhovaný systém s baterií a bez baterie. |
květen 2022
ENERGETIKA 6.0.8 - změny u TV ENERGETIKA 6.0.8 - změny u TV | ||
11. 5. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do programu byla doplněna funkce pro možnost využití teplených ztrát TVsys jako teplených zisků pro výpočet potřeby tepla a chladu. A dále byl přepracován formulář POTŘEBY TV. Pokračuje se zde v katalogizaci vstupních hodnot, dále byla doplněna možnost výběru denního odběrového profilu (už se myslí na nový hodinový výpočet) a také byly doplněny přehlednější grafy. |
únor 2022
Změna podmínek pro klasifikaci globálního ukazatele ve třídě A0 Změna podmínek pro klasifikaci globálního ukazatele ve třídě A0 | ||
18. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Dle www.inforeg.sk je nutno od 1.2.2022 splňovat pro klasifikaci budov ve třídě A0 globálního ukazatele současně i podmínku, že využití místního obnovitelného zdroje v budově pro hodnocená místa v rámci EHB je > 0 kWh/rok. Tuto novou podmínku splňují i objekty bez využití místního OZE, pokud jsou napojeny na CZT, je-li "založeno" na obnovitelných zdrojích energie. |
ENERGETIKA 6.0.7 - nové grafy využití OZE, CHLrc, KVTE el. ENERGETIKA 6.0.7 - nové grafy využití OZE, CHLrc, KVTE el. | ||
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Ty mají za úkol zvýšit přehled o využití OZE, odpadního tepla z chlazení a využití elektřiny z KVET v budově |
ENERGETIKA 6.0.7 - nastavení přednosti využití ENERGETIKA 6.0.7 - nastavení přednosti využití | ||
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do programu byla doplněna funkce pro uživatelské nastavení přednosti využití elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie včetně elektřiny produkované KVET a také využití odpadního tepla ze systému chlazení vnitřních prostor. |
ENERGETIKA 6.0.7 - využití odpadního tepla z chlazení vnitřních prostor ENERGETIKA 6.0.7 - využití odpadního tepla z chlazení vnitřních prostor | ||
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí , resp. zadání zpětného využití odpadního tepla z chlazení upravovaného vnitřního prostředí. |
ENERGETIKA 6.0.7 - měsíční podíly pokrytí ENERGETIKA 6.0.7 - měsíční podíly pokrytí | ||
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do programu byly doplněny možnosti zadat podíly pokrytí potřeby tepla na vytápění, chladu na chlazení a potřeby tepla na přípravu teplé vody po měsících. |
ENERGETIKA 6.0.7 - nové tabulky a grafy spotřeby pro pomocné spotřebiče ENERGETIKA 6.0.7 - nové tabulky a grafy spotřeby pro pomocné spotřebiče | ||
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Rozšiřují přehled informací o hodnocené, ale i o referenčních budovách. |
ENERGETIKA 6.0.7 - chlazení pomocí freecoolingu ENERGETIKA 6.0.7 - chlazení pomocí freecoolingu | ||
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do programu byla přímo doplněna možnost volby zadat zdroj chladu jako freecooling. |
srpen 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.6 ? Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.6 ? | ||
12. 8. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Verze programu ENERGETIKA 6.0.6. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme. |
březen 2021
Vliv okrajových podmínek na vypočtenou hodnotu infiltrace EN ISO 52016-1 Vliv okrajových podmínek na vypočtenou hodnotu infiltrace EN ISO 52016-1 | ||
17. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Tento článek navazuje na již dříve uvedený (odkaz níže), týkající se vlivu voleb v zadání pro výpočet infiltrace na její výpočtovou výši dle EN ISO 52016-1, resp. prováděcí normu pro výpočet větrání EN 16 798-7. Nyní se podrobněji podíváme na jednu vstupní okrajovou podmínku výpočtu - referenční rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí. |
leden 2021
Pohltivost povrchu u neprůsvitných konstrukcí pro solární záření Pohltivost povrchu u neprůsvitných konstrukcí pro solární záření | ||
18. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Jedním z frekventovaných dotazů je i dotaz na to, jaká jsou pravidla pro označení nějakého povrchu neprůsvitné konstrukce za světlý, polotmavý nebo tmavý? Níže v článku se pokusíme o odpoveď. |
červen 2020
Tepelné ztráty zeminou: průměrná roční (EN ISO 52016-1) vs. průměrná měsíční teplota (EN ISO 13 790) Tepelné ztráty zeminou: průměrná roční (EN ISO 52016-1) vs. průměrná měsíční teplota (EN ISO 13 790) | ||
30. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V souvislosti s výpočtem potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 došlo v této normě (čl. 6.6.5.1.) ke změně použití teploty pro stanovení tepelných ztrát konstrukcí přilehlých k zemině, pakliže jsou její měrné ztráty stanoveny dle EN ISO 13 370. Má být použita průměrná roční exteriérová teplota místo průměrné měsíční exteriérové teploty jako v případě EN ISO 13 790. |
Jaký vliv mají neprůsvitné konstrukce v celkové solární bilanci při výpočtu dle EN ISO 52016-1? Jaký vliv mají neprůsvitné konstrukce v celkové solární bilanci při výpočtu dle EN ISO 52016-1? | ||
16. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V tomto článku na konkrétním případě ukážeme jaký vliv na celkové solární bilanci mají neprůsvitné konstrukce |
Vložení omezujících podmínek - výpočet EN ISO 52016-1 Vložení omezujících podmínek - výpočet EN ISO 52016-1 | ||
16. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Po prvních zkušenostech "ostrého provozu" s výpočtem potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 byla u programu ENERGETIKA vystavena verze 5.0.1., ve které byly ve výpočtu doplněny některé omezující podmínky, které mají za cíl usměrnit výpočet v případě méně obvyklých až nestandardních zadání. |
Na co v zadání dávat pozor při přepnutí výpočtu z EN ISO 13 790 na EN ISO 52 016-1 a naopak Na co v zadání dávat pozor při přepnutí výpočtu z EN ISO 13 790 na EN ISO 52 016-1 a naopak | ||
11. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V tomto článku upozorníme na odlišnosti v zadání při zvolení výpočtu podle normy EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1. |
Tepelné ztráty větráním EN ISO 13 790 vs. EN ISO 52 016-1 Tepelné ztráty větráním EN ISO 13 790 vs. EN ISO 52 016-1 | ||
4. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Mezi normami došlo k výraznému posunu jak ve výpočtu samotné hodnoty infiltrace, tak ve způsobu zahrnutí infiltrace do výpočtu. Níže v článku názorně a podrobněji probereme, proč a jak se výsledky liší. Citelná odlišnost nastává zejména u přirozeně větraných objektů a to v závislosti na zvolených vstupech do výpočtu výše infiltrace. |
květen 2020
EN ISO 52 016-1: solární zisky EN ISO 52 016-1: solární zisky | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Níže v článku vysvětlíme rozdíly ve výpočtu v SW solárních tepelných zisků dle EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1. |
EN ISO 52 016-1: infiltrace EN ISO 52 016-1: infiltrace | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Níže v článku vysvětlíme rozdíly ve výpočtu infiltrace dle EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1, resp. EN 16 798-7. SW ENERGETIKA od verze 5.0.0 uvažuje pro stanovení infiltrace při výpočtu dle EN ISO 52016-1 níže uvedený postup. Aktualizace 18.6.2020. |
EN ISO 52 016-1: přerušované vytápění a chlazení v měsíčním výpočtu EN ISO 52 016-1: přerušované vytápění a chlazení v měsíčním výpočtu | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V SW ENERGETIKA je zapracován od verze 5.0.0 vliv přerušovaného (popř. sníženého) vytápění a chlazení dle normy EN ISO 52 016-1. Níže v článku popíšeme odlišnosti oproti normě EN ISO 13 790. Pro slovenský modul ECB jsou údaje uvedené níže v článku pouze informativní. Vzhledem k současné možnosti v modulu ECB pouze normativního hodnocení s konstantní průměrnou výpočtovou teplotou (pouze typ výpočtu "A") není tato funkce pro výpočet zatím dostupná. Aktualizace 2020.06.12. |
EN ISO 52 016-1: nevytápěné prostory EN ISO 52 016-1: nevytápěné prostory | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V SW ENERGETIKA je od verze 5.0.0 dle normy EN ISO 52 016-1 jiným způsobem zapracován vliv tepelných zisků v nevytápěných prostorech pro snížení potřeby tepla/zvýšení potřeby chladu k nim přilehlých prostorů s požadovanou teplotou. Níže v článku popíšeme tento přístup. |
V SW ENERGETIKA je dostupná jen možnost uvažovat
typ nevytápěného prostoru vždy pouze vnější. O co konkrétně jde, je
uvedeno na následujícím schématu. Norma ve svém čl. 6.4.5.1 rozlišuje
tyto dva typy způsobu zahrnutí nevytápěného prostoru do výpočtu. Podle
volby typu nevytápěného prostoru se liší způsoby výpočtu v normě.
Zatímco
vnější typ nevytápěného prostoru lze použít vždy, tak použití vnitřního
typu nevytápěného prostoru je normou omezeno na případy, kdy nejsou
přesně známy konstrukce mezi zónou a nevytápěným prostorem (plochy,
tepelný odpor) a současně/nebo vnitřní a solární tepelné zisky v
nevytápěném prostoru nejsou dominantní. Tento vnitřní typ nevytápěného
prostoru není tedy vhodný pro atria, zimní zahrady apod.
Dále se budeme zabývat pouze vnějším typem nevytápěného prostoru.
Vnější nevytápěný prostor se v SW zadává stejně jako ostatní zóny s
požadavkem na teplotu, jen s tím rozdílem, že profil užívání pro tento
prostor se volí nevytápěný i nechlazený čili např. profil užívání
"Obecný nevytápěný prostor", "Prostor pod zvýšenou podlahou" nebo lze
definovat vlastní profil nevytápěného prostoru, který nemá uveden
požadavek na cílové teploty pro režim vytápění ani chlazení. Pro
vnější nevytápěný prostor platí, že dělící konstrukce mezi ním a
přilehlou zónou je vždy součástí obálky budovy a jeho podlahová plocha
se nezahrnuje do celkové energeticky vztažné podlahové plochy.
Poznámka:
Toto není úplně komfortní například pro případy nevytápěných schodišť
vnořených do hmoty objektu, resp. do vytápěné obytné zóny. Zejména v
případě, kdy chceme, abychom za obálku budovy uvažovaly stěnu mezi
nevytápěným schodištěm a exteriérem. V takovém případě to má v SW pouze
řešení uvažovat vše jako jednu vytápěnou zónu. Tzn. i na vnější
konstrukce nevytápěného schodiště je nutno klást požadavky dle vnitřní
teploty jako v obytné části.
Pro
stanovení tepelných ztrát/zisků prostupem zón přilehlých k nevytápěným
prostorům je nutné stanovit teplotu v nevytápěném prostoru. Dle čl.
6.4.5.3 je teplota v nevytápěném prostoru stanovena s vyloučením vlivu
vnitřních nebo solárních tepelných zisků. Tyto zisky (pokud k nim
dochází) jsou zahrnuty do přiléhající zóny (zónám). Způsob zahrnutí je
popsán níže.
Teplotu
v nevytápěném prostoru SW stanovuje vždy podle normativní přílohy C EN
ISO 13 789. Důvod je ten, že tento vzorec je naprosto univerzální pro
jednu nebo více přilehlých zón k nevytápěnému prostoru včetně případně
uvažovaných tepelných zisků v nevytápěném prostoru.
θu,H = ( Φ + SUMA ( θint,H,avg,j * Hiu,j ) + θe * Hue ) / ( SUMA Hiu,j + Hue ) (C.1)
θu,C = (Φ + SUMA ( θint,C,avg * Hiu,j ) + θe * Hue ) / ( SUMA Hiu,j + Hue ) (C.1)
θu (°C) - teplota v nevytápěném prostoru pro režim vytápění / chlazení v přilehlých zónách
θe (°C) - teplota v exteriéru
θint,avg,j (°C) - průměrná teplota v přilehlé j-té zóně k nevytápěnému prostoru pro režim vytápění / chlazení
Hiu,j (W/K) - měrná tepelná ztráta mezi j-tou přilehlou zónou a nevytápěným prostorem
Hue (W/K) - měrná tepelná ztráta mezi nevytápěným prostorem a exteriérem
Φ (W) - tepelný
výkon v nevytápěném prostoru (vnitřní tepelné zisky, solární zisky
apod.) - dle čl. normy uvedeného výše se vždy tento činitel pro
stanovení teploty v nevytápěném prostoru uvažuje 0 W a to i v případě,
kdy byly v tomto nevytápěném prostoru tepelné zisky zadány.
S touto teplotou nevytápěného prostoru se pak uvažuje při výpočtu tepelných ztrát prostupem k němu přilehlých zón.
V
případě, že dle zadání nevytápěného prostoru jsou generovány tepelné
zisky, neprojevuje se jejich vliv dle EN ISO 52 016-1 zvýšenou teplotu
nevytápěného prostoru pro výpočet tepelných ztrát (ta je vždy spočítána
bez nich), ale poměrná část tepelných zisků v nevytápěném prostoru se
použije jako další tepelný zisk v přilehlé zóně přímo, jako kdyby se
generoval v této zóně.
Toto
je rozdíl, který v SW ENERGETIKA je mezi výpočtem zvoleným dle normy EN
ISO 13790 a normy EN ISO 52016-1. Při výpočetním postupu dle EN ISO 13
790 je vliv vypočtených tepelných zisků v nevytápěném prostoru promítnut
do stanovení teploty v nevytápěném prostoru (ve vzorci výše je Φ > 0 W = > pokud
jsou tepelné zisky pro daný měsíc v nevytápěném prostoru uvažovány.
Zpravidla jsou zisky v kWh/měs = > jsou poděleny počtem hodin v daném
měsíci a převedeny na W pro užití v rovnici C.1). V přilehlých zónách se pak neuvažovaly žádné tepelné zisky z nevytápěného prostoru.
Jakým způsobem se tepelné zisky v nevytápěném prostoru dle EN ISO 52 016-1 dělí mezi přilehlé zóny?
Obecně
pro jakýkoliv typ tepelných zisků (spotřebiče, osoby, osvětlení,
solární zisky) platí pro stanovení jejich podílu pro uvažování v
přilehlé zóně tyto vzorce:
Qgn,H,redZ j,u k = Qgn,H,u,k * ( 1 - bu,k ) * Fu,k,j * fgn,H,max,k (118, 121)
Qgn,C,redZ j,u k = Qgn,C,u,k * ( 1 - bu,k ) * Fu,k,j * fgn,C,max,k (-)
bu,k = Hue / (Hue + SUMA Hiu,j ) (2)
Fu,k,j = Hiu,j / SUMA Hiu,j (3)
fgn,H,max,k = ( bu,k * SUMA (Hiu,j * ( θint,H,calc,j - θe )) * 0,001 * t ) / Qgn,H,u,k (E.10)
fgn,C,max,k = ( bu,k * SUMA (Hiu,j * ( θint,C,calc,j - θe )) * 0,001 * t ) / Qgn,C,u,k (-)
Fu,k,j = Hiu,j / SUMA Hiu,j (3)
fgn,H,max,k = ( bu,k * SUMA (Hiu,j * ( θint,H,calc,j - θe )) * 0,001 * t ) / Qgn,H,u,k (E.10)
fgn,C,max,k = ( bu,k * SUMA (Hiu,j * ( θint,C,calc,j - θe )) * 0,001 * t ) / Qgn,C,u,k (-)
Qgn,H/C,red Z, u k (kWh) - redukované tepelné zisky z k-tého nevytápěného prostoru do j-té přilehlé zóny pro režim vytápění/chlazení
Qgn,H/C,u k (kWh) - tepelné zisky v k-tém nevytápěném prostoru pro režim vytápění / chlazení v přilehlých zónách
bu,k (-) - upravující činitel pro k-tý nevytápěný prostor
Fu,k,j (-) - redistribuční činitel pro k-tého nevytápěného prostoru pro j-tou přilehlou zónu
fgn,H/C,max,k (-) - redukční činitel pro vyloučení nadhodnocení tepelných zisků pro režim vytápění / chlazení <0;1>
θint,H/C,calc,j (°C) - výpočtová teplota v přilehlé j-té zóně k nevytápěnému prostoru pro režim vytápění / chlazení
Redukční
činitel pro vyloučení nadhodnocení tepelných zisků "fgn" je omezen ve
svém výsledku intervalem hodnot <0;1>. Omezuje výši redukovaných
tepelných zisků pro zónu v tom smyslu, že tepelné zisky v tepelně
neupravovaném prostoru nejsou vyšší než tepelná ztráta přes tento
tepelně neupravovaný prostor. V EN ISO 52016-1 je v kapitole E.3.3.
uveden redukční činitel pro vyloučení nadhodnocení tepelných zisků jen
pro režim vytápění. Vzhledem k logice výsledků je však v SW zaveden i
pro režim chlazení.
V protokolu mezivýsledků:
Do modulu ECB byl nově doplněn protokol mezivýsledků. U
vytápěných / chlazených zón jsou uvedeny tabulky a grafy pro oba režimy
včetně redukovaných tepelných zisků ze všech přilehlých tepelně
neupravovaných prostorů (jsou-li přilehlé a jsou-li v nich dle zadání
generovány tepelné zisky):
Poznámka:
V grafu tepelných zisků zón jsou uvedeny redukované tepelné zisky z
přilehlých nevytápěných prostorů souhrnně za všechny přilehlé nevytápěné
prostory. V tabulce nad grafem jsou pak uvedeny souhrnné redukované
tepelné zisky po jednotlivých přilehlých nevytápěných prostorech. Z
grafu je patrné, že je v zóně zadáno vyšší stínění výplní pro solární
zisky od června do září a také, že pro režim vytápění je tento podíl
zastínění pohyblivými stínícími prvky zadán odlišně (v rámci testovacích
souborů je třeba otestovat mnoho možností).
U
každého nevytápěného prostoru je uvedena tabulka s výše uvedenými
redukčními činiteli, tepelnými zisky výpočtově stanovenými pro
nevytápěné, resp. tepelně neupravované prostory a také teplotou v něm.
Níže v tabulce jsou uvedeny dvě sady teplot v nevytápěném prostoru.
Červeně označené teploty jsou stanoveny dle rovnice C.1 (viz výše) bez
vlivu tepelných zisků. Tato teplota slouží pro výpočet tepelné ztráty
prostupem skrz dělící konstrukci k nevytápěnému prostoru. Stejné teploty
v nevytápěném prostoru lze stanovit i podle rovnice (1) v EN ISO
52016-1:
θH,u,k = θe + (1-bu,k) * ( SUMA ( θint,H,calc,j * Fu,k,j) - θe ) (1)
θC,u,k = θe + (1-bu,k) * ( SUMA ( θint,C,calc,j * Fu,k,j) - θe ) (-)
θint,H/C,calc (°C) - výpočtová teplota v přilehlé j-té zóně k nevytápěnému prostoru pro režim vytápění / chlazení
θH/C,u (°C) - teplota v nevytápěném prostoru pro režim vytápění / chlazení
θe (°C) - teplota v exteriéru
b,k (-) - upravující činitel pro k-tý nevytápěný prostor (rovnice viz výše)
Fu,k,j (-) - redistribuční činitel pro k-tý nevytápěný prostor pro j-tou přilehlou zónu (rovnice viz výše)
Poznámka:
V EN ISO 52016-1 je v rovnici (1) uvedena chyba, protože tam není
uveden člen "(1-bu,k)", ale pouze "bu,k". Jelikož v rovnici (1) značí
druhý členu rovnice příspěvek teplot v přilehlých zónách pro výslednou
teplotu v tepelně neupravovaném prostoru, není možné v této rovnici
použít redukční člen "bu,k" pro měrné ztráty ze zóny přes neupravovaný
prostor do exteriéru, ale jen tu "redukci" mezi zónou do neupravovaného
prostoru. Pouze po této úpravě vychází z této rovnice (1) shodné
výsledky teplot v tepelně neupravovaném prostoru jako u rovnice (C.1)
dle EN ISO 13 789.
Modře
označené teploty v tepelně neupravovaném prostoru jsou stanoveny dle
rovnice C.1 (viz výše) s vlivem tepelných zisků (pokud jsou samozřejmě v
tepelně neupravované zóně zadány). Tato teplota dle EN ISO
52016-1 nevstupuje do výpočtu, je informativní (její využití je možné
pro posouzení např. tepelných izolací rozvodů v nevytápěném prostoru
apod.)
Poznámka:
Tabulky a grafy výše pochází z testovacího souboru, kdy se testuje
mnoho věcí (ne vždy to musí být reálné zadání - testování je vhodnější
provádět na extrémních případech). Na grafu tepelných zisků nevytápěného
prostoru Z5 jsou vidět záporné solární zisky v měsících 1, 11 a 12 u
režimu chlazení. To je výsledkem zadané vysoké míry zastínění pro
solární záření v těchto měsících pro tento režim výpočtu a stalo se tak,
že negativní sálání k obloze převýšilo solární tepelné zisky (viz
článek zde popisující výpočet solárních zisků, mezi něž je zahrnuto i negativní sálání k obloze).
Nový katalog klimadat Nový katalog klimadat | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Od verze programu ENERGETIKA 5.0.0 je doplněn nový katalog klimadat. V článku níže jsou představeny jeho základní nové funkce. Pro modul ECB platí stejné funkce katalogu uvedené níže s tím, že je pro normalizované hodnocení nutno vždy volit klimadata dle STN 73 0540-3. Pro normalizované hodnocení, které jediné je zatím v modulu ECB umožněno, není možno volit v zadání jiná klimadata, než ty normalizovaná uvedené v STN 73 0540-3. Aktualizace 18.6.2020. |
Nové funkce na formuláři OZE Nové funkce na formuláři OZE | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Od verze 5.0.0 programu ENERGETIKA jsou učiněny menší úpravy na formuláři zadání OZE (obnovitelné zdroje energie). Níže si je blíže představíme. |
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do aplikace ENERGETIKA modulu ECB je doplněna od verze 5.0.0 možnost zadání kogenerace tj. kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). |
duben 2020
Rekuperace TV Rekuperace TV | ||
3. 4. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V článku níže podrobně popíšeme novou funkci v programu - zadání rekuperace tepelné vody (funkce dostupná od verze programu 4.4.2) |
Změny vyhlášky o EHB 35/2020 Z.z. a změna STN 73 0540-2 Z2 v modulu ECB programu ENERGETIKA Změny vyhlášky o EHB 35/2020 Z.z. a změna STN 73 0540-2 Z2 v modulu ECB programu ENERGETIKA | ||
3. 4. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Níže jsou popsány změny v programu v návaznosti na aktualizaci výše uvedených předpisů: vyhlášky o EHB 35/2020 Z.z. (účinná od 10.3.2020). Doplněny také úpravy v důsledku změny Z2 v STN 730540-2 (účinná od 1.8.2019). |
listopad 2018
Funkce započítání měrné spotřeby CHL,VZT, VZV na straně požadavku Funkce započítání měrné spotřeby CHL,VZT, VZV na straně požadavku | ||
20. 11. 2018 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do modulu ECB programu ENERGETIKA byla doplněna funkce, kterou uživatel rozhoduje o započítání měrné spotřeby energie na chlazení (CHL), nucené větrání (VZT) a vlhkostní úpravu vzduchu (VZV) na straně požadavku či nikoliv podle podílu pokrytí podlahové plochy budovy těmito systémy. |
prosinec 2017
Navrhovaná opatření při zpracování ECB Navrhovaná opatření při zpracování ECB | ||
19. 12. 2017 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V tomto článku popíšeme postupy a jejich možnosti, jakým způsobem do ECB zapracovat navrhovaná opatření. |
leden 2017
Změna vyhlášky o energetickej hospodárnosti budov na SR (324/2016) Změna vyhlášky o energetickej hospodárnosti budov na SR (324/2016) | ||
3. 1. 2017 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Od 1.1.2017 počala platit změna vyhlášky MDVRR SR o energetické certifikaci budov na Slovensku - vyhláška 324/2016, která mění vyhlášku 364/2012. Změna vyhlášky je vyvolána zejména předepsáním náležitostí pro zpracování energetického certifikátu pro samostatnou část budovy (především byt), dále aktualizací některých hodnot emisních a primárních faktorů paliv, vstupních hodnot pro výpočet umělého osvětlení a také aktualizací některých textů původní vyhlášky, které nereagovaly na zpřísnění požadavků na úroveň výstavby dle období výstavby budovy. |
listopad 2016
Změna STN 73 0540-2 v modulu ECB programu ENERGETIKA a v modulu STN programu TT1D Změna STN 73 0540-2 v modulu ECB programu ENERGETIKA a v modulu STN programu TT1D | ||
8. 11. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Od 1.8.2016 začala platit na Slovensku změna normy STN 73 0540-2. Změna reagovala na dosavadní zkušenosti a ohlasy projektantů s projektovým hodnocením budov, zejména po 1.1.2016 (požadován globální ukazatel ve třídě A1, používání doporučených hodnot na součinitel prostupu tepla jako požadovaných). Článek byl aktualizován 7.2.2018 - aktualizace se týká zobrazování splnění energetického kritéria - viz níže. |
květen 2016
Současný stav hodnocení energetické hospodárnosti projektů na SR Současný stav hodnocení energetické hospodárnosti projektů na SR | ||
30. 5. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Pro všechny členské státy Evropské unie vyplynul na základě povinné implementace evropské směrnice o energetické náročnosti budov požadavek na "certifikaci" energetické náročnosti budov. Směrnice předepisuje určitý souhrn obecných požadavků s tím, že každá členská země EU si v rámci těchto požadavků zvolila svůj vlastní systém prokazování energetické náročnosti budov a tempo přibližování se ke stanovenému cíli směrnice. |