duben 2024
Činitel teplotní redukce b=1 u konstrukcí přilehlých k zemině ...jak to je? Činitel teplotní redukce b=1 u konstrukcí přilehlých k zemině ...jak to je? | ||
8. 4. 2024 | Autor: Ing.Martin Varga | ||
Uživatelé programu ENERGETIKA (modulu ECB) se poměrně často dožadují u konstrukcí přilehlých k zemině činitele teplotní redukce "b" ve výpočtu tepelných ztrát na hodnotě 1. Proč toto vyžadují a je to vůbec správně? |
červenec 2022
Jaký vliv mají instalované baterie u FVE u měsíčního výpočtu na hodnocení EHB? Jaký vliv mají instalované baterie u FVE u měsíčního výpočtu na hodnocení EHB? | ||
12. 7. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V souvislosti se zpřísňujícími požadavky na primární energii z neobnovitelných zdrojů při hodnocení EHB se stále častěji jako kompenzační prostředek používá instalace OZE. V tomto případě se zaměříme na FVE a v článku uvedeme, jaký vliv na výsledek hodnocení EHB dle metodiky uvedené ve vyhlášce má takový navrhovaný systém s baterií a bez baterie. |
květen 2022
ENERGETIKA 6.0.8 - změny u TV ENERGETIKA 6.0.8 - změny u TV | ||
11. 5. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do programu byla doplněna funkce pro možnost využití teplených ztrát TVsys jako teplených zisků pro výpočet potřeby tepla a chladu. A dále byl přepracován formulář POTŘEBY TV. Pokračuje se zde v katalogizaci vstupních hodnot, dále byla doplněna možnost výběru denního odběrového profilu (už se myslí na nový hodinový výpočet) a také byly doplněny přehlednější grafy. |
únor 2022
Změna podmínek pro klasifikaci globálního ukazatele ve třídě A0 Změna podmínek pro klasifikaci globálního ukazatele ve třídě A0 | ||
18. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Dle www.inforeg.sk je nutno od 1.2.2022 splňovat pro klasifikaci budov ve třídě A0 globálního ukazatele současně i podmínku, že využití místního obnovitelného zdroje v budově pro hodnocená místa v rámci EHB je > 0 kWh/rok. Tuto novou podmínku splňují i objekty bez využití místního OZE, pokud jsou napojeny na CZT, je-li "založeno" na obnovitelných zdrojích energie. |
ENERGETIKA 6.0.7 - nové grafy využití OZE, CHLrc, KVTE el. ENERGETIKA 6.0.7 - nové grafy využití OZE, CHLrc, KVTE el. | ||
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Ty mají za úkol zvýšit přehled o využití OZE, odpadního tepla z chlazení a využití elektřiny z KVET v budově |
ENERGETIKA 6.0.7 - nastavení přednosti využití ENERGETIKA 6.0.7 - nastavení přednosti využití | ||
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do programu byla doplněna funkce pro uživatelské nastavení přednosti využití elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie včetně elektřiny produkované KVET a také využití odpadního tepla ze systému chlazení vnitřních prostor. |
ENERGETIKA 6.0.7 - využití odpadního tepla z chlazení vnitřních prostor ENERGETIKA 6.0.7 - využití odpadního tepla z chlazení vnitřních prostor | ||
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do programu byly doplněny funkce pro jednodušší postihnutí , resp. zadání zpětného využití odpadního tepla z chlazení upravovaného vnitřního prostředí. |
ENERGETIKA 6.0.7 - měsíční podíly pokrytí ENERGETIKA 6.0.7 - měsíční podíly pokrytí | ||
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do programu byly doplněny možnosti zadat podíly pokrytí potřeby tepla na vytápění, chladu na chlazení a potřeby tepla na přípravu teplé vody po měsících. |
ENERGETIKA 6.0.7 - nové tabulky a grafy spotřeby pro pomocné spotřebiče ENERGETIKA 6.0.7 - nové tabulky a grafy spotřeby pro pomocné spotřebiče | ||
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do protokolu mezivýsledků byly doplněny nové tabulky a grafy. Rozšiřují přehled informací o hodnocené, ale i o referenčních budovách. |
ENERGETIKA 6.0.7 - chlazení pomocí freecoolingu ENERGETIKA 6.0.7 - chlazení pomocí freecoolingu | ||
16. 2. 2022 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do programu byla přímo doplněna možnost volby zadat zdroj chladu jako freecooling. |
srpen 2021
Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.6 ? Co nového přinesla verze programu ENERGETIKA 6.0.6 ? | ||
12. 8. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Verze programu ENERGETIKA 6.0.6. přinesla již avizované funkce a něco navíc. Zde si je podrobněji uvedeme. |
březen 2021
Vliv okrajových podmínek na vypočtenou hodnotu infiltrace EN ISO 52016-1 Vliv okrajových podmínek na vypočtenou hodnotu infiltrace EN ISO 52016-1 | ||
17. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Tento článek navazuje na již dříve uvedený (odkaz níže), týkající se vlivu voleb v zadání pro výpočet infiltrace na její výpočtovou výši dle EN ISO 52016-1, resp. prováděcí normu pro výpočet větrání EN 16 798-7. Nyní se podrobněji podíváme na jednu vstupní okrajovou podmínku výpočtu - referenční rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí. |
leden 2021
Pohltivost povrchu u neprůsvitných konstrukcí pro solární záření Pohltivost povrchu u neprůsvitných konstrukcí pro solární záření | ||
18. 1. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Jedním z frekventovaných dotazů je i dotaz na to, jaká jsou pravidla pro označení nějakého povrchu neprůsvitné konstrukce za světlý, polotmavý nebo tmavý? Níže v článku se pokusíme o odpoveď. |
červen 2020
Tepelné ztráty zeminou: průměrná roční (EN ISO 52016-1) vs. průměrná měsíční teplota (EN ISO 13 790) Tepelné ztráty zeminou: průměrná roční (EN ISO 52016-1) vs. průměrná měsíční teplota (EN ISO 13 790) | ||
30. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V souvislosti s výpočtem potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 došlo v této normě (čl. 6.6.5.1.) ke změně použití teploty pro stanovení tepelných ztrát konstrukcí přilehlých k zemině, pakliže jsou její měrné ztráty stanoveny dle EN ISO 13 370. Má být použita průměrná roční exteriérová teplota místo průměrné měsíční exteriérové teploty jako v případě EN ISO 13 790. |
Jaký vliv mají neprůsvitné konstrukce v celkové solární bilanci při výpočtu dle EN ISO 52016-1? Jaký vliv mají neprůsvitné konstrukce v celkové solární bilanci při výpočtu dle EN ISO 52016-1? | ||
16. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V tomto článku na konkrétním případě ukážeme jaký vliv na celkové solární bilanci mají neprůsvitné konstrukce |
Vložení omezujících podmínek - výpočet EN ISO 52016-1 Vložení omezujících podmínek - výpočet EN ISO 52016-1 | ||
16. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Po prvních zkušenostech "ostrého provozu" s výpočtem potřeby tepla a chladu dle EN ISO 52 016-1 byla u programu ENERGETIKA vystavena verze 5.0.1., ve které byly ve výpočtu doplněny některé omezující podmínky, které mají za cíl usměrnit výpočet v případě méně obvyklých až nestandardních zadání. |
Na co v zadání dávat pozor při přepnutí výpočtu z EN ISO 13 790 na EN ISO 52 016-1 a naopak Na co v zadání dávat pozor při přepnutí výpočtu z EN ISO 13 790 na EN ISO 52 016-1 a naopak | ||
11. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V tomto článku upozorníme na odlišnosti v zadání při zvolení výpočtu podle normy EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1. |
Tepelné ztráty větráním EN ISO 13 790 vs. EN ISO 52 016-1 Tepelné ztráty větráním EN ISO 13 790 vs. EN ISO 52 016-1 | ||
4. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Mezi normami došlo k výraznému posunu jak ve výpočtu samotné hodnoty infiltrace, tak ve způsobu zahrnutí infiltrace do výpočtu. Níže v článku názorně a podrobněji probereme, proč a jak se výsledky liší. Citelná odlišnost nastává zejména u přirozeně větraných objektů a to v závislosti na zvolených vstupech do výpočtu výše infiltrace. |
květen 2020
EN ISO 52 016-1: solární zisky EN ISO 52 016-1: solární zisky | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Níže v článku vysvětlíme rozdíly ve výpočtu v SW solárních tepelných zisků dle EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1. |
EN ISO 52 016-1: infiltrace EN ISO 52 016-1: infiltrace | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Níže v článku vysvětlíme rozdíly ve výpočtu infiltrace dle EN ISO 13790 a EN ISO 52016-1, resp. EN 16 798-7. SW ENERGETIKA od verze 5.0.0 uvažuje pro stanovení infiltrace při výpočtu dle EN ISO 52016-1 níže uvedený postup. Aktualizace 18.6.2020. |
EN ISO 52 016-1: přerušované vytápění a chlazení v měsíčním výpočtu EN ISO 52 016-1: přerušované vytápění a chlazení v měsíčním výpočtu | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V SW ENERGETIKA je zapracován od verze 5.0.0 vliv přerušovaného (popř. sníženého) vytápění a chlazení dle normy EN ISO 52 016-1. Níže v článku popíšeme odlišnosti oproti normě EN ISO 13 790. Pro slovenský modul ECB jsou údaje uvedené níže v článku pouze informativní. Vzhledem k současné možnosti v modulu ECB pouze normativního hodnocení s konstantní průměrnou výpočtovou teplotou (pouze typ výpočtu "A") není tato funkce pro výpočet zatím dostupná. Aktualizace 2020.06.12. |
EN ISO 52 016-1: nevytápěné prostory EN ISO 52 016-1: nevytápěné prostory | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V SW ENERGETIKA je od verze 5.0.0 dle normy EN ISO 52 016-1 jiným způsobem zapracován vliv tepelných zisků v nevytápěných prostorech pro snížení potřeby tepla/zvýšení potřeby chladu k nim přilehlých prostorů s požadovanou teplotou. Níže v článku popíšeme tento přístup. |
Nový katalog klimadat Nový katalog klimadat | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Od verze programu ENERGETIKA 5.0.0 je doplněn nový katalog klimadat. V článku níže jsou představeny jeho základní nové funkce. Pro modul ECB platí stejné funkce katalogu uvedené níže s tím, že je pro normalizované hodnocení nutno vždy volit klimadata dle STN 73 0540-3. Pro normalizované hodnocení, které jediné je zatím v modulu ECB umožněno, není možno volit v zadání jiná klimadata, než ty normalizovaná uvedené v STN 73 0540-3. Aktualizace 18.6.2020. |
Nový katalog klimadat doznal těchto změn:
- katalog sjednocen pro měsíční a hodinový krok výpočtu
- formát dat jednoznačně uzpůsoben normě EN 15 927-4.
- jsou-li pro danou položku v katalogu (lokalitu) hodinová klimadata, jsou z nich měsíční vygenerovány automaticky
- doplněny grafické přehledy klimadat jak pro měsíční, tak pro hodinová data
- pro měsíční data doplněn i tabulkový přehled klimadat
- doplněny další informace (časové pásmo, zeměpisná délka a šířka)
- umožnění nahrání vlastních měsíčních i hodinových klimadat pomocí "csv" souboru
Níže si jednotlivé funkce blíže představíme:
Katalog najdete na stejném místě jako doposud (formulář zadání ZÁKLADNÍ ÚDAJE) a to ve všech modulech výpočtu.
Katalog
byl nově sjednocen pro všechny moduly výpočtu. Záleží tedy podle
modulu výpočtu (výpočetní krok a účel výpočtu), jakou položku z katalogu
klimadat zvolíme pro výpočet (s výpočtem v hodinového modulu
neuspějeme, pokud vybereme lokalitu jen s měsíčními klimadaty).
Formát
dat dle EN 15 927-4 předepisuje strukturu dat pro hodinová klimatická
data. Dle Národní přílohy 3 (NA.3) mají tento předpis:
Žlutě jsou vyznačeny ty klimatické údaje, které v současném stavu
programu ENERGETIKA vstupují do výpočtu energetické náročnosti, pokud
jsou v klimadatech zadány. Červeným obtažením jsou navíc označeny ty
klimadata, které je nutno zadat minimálně, pokud chceme s nimi počítat
(ty jsou nutné pro výpočet potřeba tepla a chladu).
TT - pro výpočet potřeby tepla na vytápění, potřeby chladu na chlazení, potřeby pro vlhkostní úpravu.
RH - pro výpočet potřeby pro vlhkostní úpravu (pokud v klimadatech tato data absentují, je v programu uvažováno s
průměrnými normalizovanými hodnotami relativní vlhkosti v exteriéru dle STN 73 0540-3 pro každý měsíc). ,
PP
- pro výpočet potřeby pro vlhkostní úpravu (pokud v klimadatech tato
data absentují, je v programu uvažováno se standardní hodnotou 1013,251) hPa). ,
WV
- pro výpočet infiltrace a pro výměnu vzduchu v prostoru pod zvýšenou
podlahou při přirozeném větrání (pokud v klimadatech tato data
absentují, je v programu uvažováno se standardní hodnotou 101)
m/s).
GR - pro výpočet potřeby tepla na vytápění, potřeby chladu na chlazení, pro výpočet produkce "solárních" OZE
DR
- pro výpočet potřeby tepla na vytápění, potřeby chladu na chlazení
(pokud hodnota není k dispozici, uvažuje se podíl přímého solárního
záření BR z celkového globálního záření GR pro výpočet "fsol,dir" dle
tabulkových hodnot EN ISO 52016-1 tab. B.48a+b. Pokud je hodnota k
dispozici, uživatel má možnost volit, zda "fsol,dir" pro výpočet volit z
tabulkových hodnot nebo zda jej stanovit pomocí zadaného difuzního
záření DR v katalogu: fsol,dir = 1 - DR/GR. Difuzní záření DR je
uvažováno jako všesměrné, GR v předchozím vzorci jako globální záření
kolmé na plochu konstrukce).
Poznámka:
1)
Pokud nemáme k dispozici přímo data ve formátu dle EN 15 927-4, tak
většinou pro konkrétní lokalitu jsou běžně dostupná alespoň data TT a
GR. Aby výpočet infiltrace (případně vlhkostní úpravy) mohl proběhnout a
přitom nebyla data WV (případně PP) ve vybraných klimadatech zadána,
uvažují se výše uvedené obecné standardní hodnoty.
ZÁLOŽKA MĚSÍČNÍ KLIMADATA:
Hodnoty
globálního záření GR na horizontální rovinu jsou nejčastěji dostupná.
Problémem je, že u měsíčního kroku výpočtu není jednoduché z tohoto
vstupu získat hodnoty globálního záření kolmého na plochu o konkrétní
dané orientaci ke světovým stranám a konkrétním sklonu. Proto také v TNI
73 0331, resp. ČSN 73 0331-1 jsou uvedeny tyto hodnoty pro jednotlivé
orientace a sklony konstrukcí. V katalogu klimadat SW ENERGETIKA je také
umožněno zadat tyto hodnoty globálního záření GRβ,γ i pro každý azimut
a sklon konstrukce. Aby byla možnost plnohodnotně využívat získané
globální záření GR na vodorovnou rovinu i pro různé další lokality v
rámci ČR, je v SW doplněna funkce, která zadané globální záření GR na
vodorovnou rovinu automaticky přepočítá pro jednotlivé orientace ke
světovým stranám a sklonům konstrukcí podle poměrů, které panují mezi GR
na vodorovnou rovinu a GRβ,γ na konkrétní plochy o orientacích a
sklonech uvedených v TNI 73 0331, resp. ČSN 73 0331-1. Tuto možnost
stanovení globálního záření GRβ,γ pro jednotlivé orientace a sklony na
základě zadaného globálního záření na vodorovnou rovinu považujeme za
dostačující a blíže realitě, než uvažovat pro všechny případy údaje dle
TNI 73 0331, resp. ČSN 73 0331-1. Toto je samozřejmě možné tam, kde
užití klimadat dle TNI 73 0331, resp. ČSN 73 0331-1 není závazné (např.
energetické studie, energetické audity a posudky apod.). Pokud však
uživatel má tyto údaje globálního záření GRβ,γ po jednotlivých
orientacích a sklonech již změřeny přímo, nic nebrání už v této podobě
zadat klimadata do katalogu.
ZÁLOŽKA HODINOVÁ KLIMADATA:
Hodnoty
globálního záření GR na horizontální rovinu jsou nejčastěji
dostupná. V hodinových klimadatech se však poměrně často setkáme také s
uváděním globálního a přímého solárního záření kolmého na rovinu normály
ke slunečním paprskům (v katalogu označeno jako GR↙ a BR↙ ). Katalog SW
ENERGETIKA umožňuje i tento typ klimadat zadat. Má to svůj důvod: V
hodinovém výpočtu není problém přepočítat pro každý sklon a orientaci
konstrukce z globálního záření GR na vodorovnou rovinu na globální
záření GR kolmé na plochu řešené konstrukce. Umožňuje to znalost výšky a
azimutu Slunce na obloze pro každou hodinu (závisí na světové šířce a
délce - čili polohy objektu, hodině, ročním období). Problém je v tom,
že při přepočtu pohybujících se ve velmi ostrých úhlech (mezi vodorovnou
rovinou a kolmicí na řešenou plochu) jsou tyto přepočty velmi citlivé
na změnu vstupů (např.svěětová šířka objektu) a tudíž náchylné na chybu
(odklon od reality), byť matematicky správně. Důvodem je vyšší
"tloušťka" atmosféry (a její vlastnosti) pro směr paprsků, které jí
pronikají v ostrém úhlu než v úhlech větších.
EDITAČNÍ REŽIM KATALOGU KLIMADAT:
Editační režim katalogu klimadat spustíme stejně jako u všech ostatních katalogů v programech DEKSOFT:
Záložka hodinových klimadat:
CSV soubor pro nahrání klimadat do položky katalogu - hodinová data:
Níže je uveden vzhled vzorového "csv" souboru pro nahrání hodinových dat. Upozorňujeme,
že pro správnou funkci nahrání hodnot do položky v katalogu pomocí csv
souboru je nutné desetinná místa čísel zapsaná do tohoto souboru oddělovat desetinnou tečkou! Stejně tak upozorňujeme, že po nahrání csv souboru do položky v katalogu se objeví u daného typu dat "ANO", pokud je pro
daný typ klimadat vyplněno ve sloupci 8760 nebo 8784 hodnot (buňky
nejsou prázdné - jako hodnota se bere vše, co není prázdný text). Není
prováděna žádná kontrola relevantnosti zadaných hodnot. To si musí
zkontrolovat uživatel.
Záložka měsíčních klimadat:
Důvody, proč je možno editovat globální záření GRβ,γ i po
jednotlivých orientacích a sklonech konstrukcí byly popsány výše.
CSV soubor pro nahrání klimadat do položky katalogu - měsíční data:
Upozorňujeme, že po nahrání csv souboru do položky v katalogu se objeví u daného typu dat "ANO", pokud je pro daný typ klimadat vyplněno ve sloupci 12 hodnot (buňky nejsou prázdné - jako hodnota se bere vše, co není prázdný text). Není prováděna žádná kontrola relevantnosti zadaných hodnot. To si musí zkontrolovat uživatel.
PO NAČTENÍ KLIMADAT DO ZADÁNÍ:
Nově je doplněn do zadání na formuláři ZÁKLADNÍ ÚDAJE přehled načtených klimadat.
Poznámky k obrázku výše:
2)
Prakticky bude u položky v katalogu vždy zadána jen jedna z možností
globálního záření. U měsíčního výpočtu to bude ve většině případů GR jen
na horizontální rovinu. Nebo minoritně GRβ,γ po jednotlivých
orientacích a sklonech. Katalog umožňuje i zadání těchto vstupů
současně, proto je nutno v zadání, pokud se u načtené položky klimadat
objevují současně, vybrat se kterým typem globálním záření má program
počítat. Teoreticky by oba způsoby zadání globálního záření, pokud jsou
zadána správně, měly vést je stejným výsledkům. Prakticky tomu však být
nemusí, pokud by změřené a zadané údaje pro GRβ,γ měly jiné poměry k
GR, než je tomu u klimatických dat dle TNI 73 0331, resp. ČSN 73 0331.
(viz text výše, jakým způsobem se z GR na horizontální rovinu stanovuje GRβ,γ pro jednotlivé orientace a sklony konstrukcí pro výpočet).
Hodinového výpočtu je to podobné. Prakticky
bude u položky v katalogu vždy zadána jen jedna z možností
globálního záření: buď GR na horizontální rovinu, nebo na rovinu normály
ke slunečním paprskům GR↙. Zde lze obecně říci, že oba způsoby zadání
globálního záření jsou poměrně běžné. Katalog umožňuje i zadání těchto
vstupů
současně, proto je nutno v zadání, pokud se u načtené položky klimadat
objevují současně, vybrat se kterým typem globálním zářením má program
počítat. Čistě teoreticky matematicky by oba způsoby zadání globálního
záření, pokud jsou
zadána odpovídajícím způsobem (matematický vztah), měly vést je stejným
výsledkům. Prakticky tomu však většinou nebude, protože i kdyby jedna
meteorologická stanice měřila globální záření oběma způsoby, budou se po
přepočtu na stejný směr lišit. Tato odlišnost by byla znatelná zejména u
hodin v rámci dne, kdy Slunce svírá se zemským povrchem poměrně ostrý
úhel. Důvody jsou vysvětleny v textu výše.
3) Analogicky k bodu 1) výše je to i s difuzním zářením DR, resp. podílem přímého solárního záření "fsol,dir" z celkového globálního záření GR. Toto se týká výpočtu dle normy EN ISO 52016-1, kde se pro podrobný výpočet zastínění vnějšími pevnými překážkami rozlišuje zastínění jen pro přímou část solárního záření. Difuzní záření se uvažuje za všesměrné, proto není pevnými překážkami teoreticky nijak cloněno (prakticky je také, ale v rámci zjednodušení výpočtu je toto zanedbáno). Ne vždy je hodnota difuzního záření DR dostupná a máme k dispozici jen hodnotu globálního záření GR. Aby při známosti pouze hodnoty GR šlo provést výpočet koeficientu zastínění "Fsh,O,dir", udává norma EN ISO 52016-1 náhradní postupy, jak stanovit "fsol,dir".
U
měsíčního výpočtu bude ve většině
případů zadáno jen GR bez difuzního záření DR. V takovém případě se pro
výpočet uvažuje "fsol,dir" automaticky pro jednotlivé měsíce a orientace
ke světovým stranám dle tabulek B48a a B48b v EN ISO 52016-1. Předmětná
roleta se buď neobjeví, nebo ano, ale jen s touto jedinou nabízenou
volbou. Pokud v načtených klimadatech do zadání je i difuzní záření DR,
tak se roleta při výpočtu dle této normy objeví vždy a v ní je možno
zvolit obě možnosti pro uvažování "fsol,dir" ve výpočtu. První možnost
je popsána výše. Druhá možnost spočívá ve stanovení podílu přímého
záření na základě zadaného GR a DR, tj. pro každou orientaci a sklon
platí individuálně stanovené fsol,dir = 1 - (DR / GRβ,γ).
U
hodinového výpočtu bude ve většině
případů zadáno globální záření GR i difuzní záření DR. Pokud by však
nebylo, norma EN ISO 52016-2 uvádí, jak DR výpočtově stanovit.
Předmětná roleta se buď neobjeví, nebo ano, ale jen s touto jedinou
nabízenou volbou. Pokud je zadáno v načtených klimadatech do zadání
difuzní záření DR, tak se roleta při výpočtu dle této normy objeví
vždy a v ní je možno zvolit obě možnosti pro uvažování "fsol,dir" ve
výpočtu. První možnost je popsána výše. Druhá možnost spočívá ve
stanovení podílu přímého záření na základě vypočteného GRi pro každý
výpočetní krok, každou orientaci a sklon a DR, tj. pro
každou orientaci a sklon platí individuálně stanovené fsol,dir = 1 - (DR / GRi).
Pro modul ECB platí stejné funkce katalogu uvedené výše s tím, že je pro normalizované hodnocení nutno vždy volit klimadata dle STN 73 0540-3. Pro normalizované hodnocení, které jediné je zatím v modulu ECB umožněno, není možno volit v zadání jiná klimadata, než ty normalizovaná uvedené v STN 73 0540-3.
KOMPATIBILITA VÝPOČTU:
U
souborů zadaných v programu do verze 4.4.3 se při jejich otevření v
nové verzi programu 5.0.0. objeví pod katalogem klimadat tyto rolety
prázdné (viz poslední obrázek výše).
Obecně
tyto rolety nejsou editovatelné a informují uživatele, jaký typ údajů
vybraná klimadata z katalogu klimadat obsahují. Standardně se v roletách
objevuje informace ANO/NE. U souborů zadaných v programu před verzí
5.0.0. není tato informace ANO/NE v roletách uvedena do doby, doku není
lokalita z katalogu klimadat v zadání znovu vybrána. To však není chyba.
Každé zadání obsahuje v souboru i původně zadaná klimadata pro výpočet.
Není nutno u těchto souborů zadaných ve verzi 4.4.3 a starší tyto
klimatické údaje znovu zadávat. Výpočet proběhne i poté s klimadaty
původně zadanými u tohoto souboru, i když jsou tyto rolety "prázdné".
Pokud
by uživatel i přesto chtěl mít tyto informace ANO/NE v těchto roletách
vyplněny, musí už jednou vybraná klimadata z katalogu klimadat vybrat
znovu. Všechna klimatická data, která byla doposud v katalozích klimadat
(byl zvlášť pro hodinový a měsíční moduly) uvedena byla převedena do
nového katalogu. To platí jak pro globální, tak i pro uživatelské
položky.
Nové funkce na formuláři OZE Nové funkce na formuláři OZE | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Od verze 5.0.0 programu ENERGETIKA jsou učiněny menší úpravy na formuláři zadání OZE (obnovitelné zdroje energie). Níže si je blíže představíme. |
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) | ||
27. 5. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do aplikace ENERGETIKA modulu ECB je doplněna od verze 5.0.0 možnost zadání kogenerace tj. kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). |
duben 2020
Rekuperace TV Rekuperace TV | ||
3. 4. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V článku níže podrobně popíšeme novou funkci v programu - zadání rekuperace tepelné vody (funkce dostupná od verze programu 4.4.2) |
Změny vyhlášky o EHB 35/2020 Z.z. a změna STN 73 0540-2 Z2 v modulu ECB programu ENERGETIKA Změny vyhlášky o EHB 35/2020 Z.z. a změna STN 73 0540-2 Z2 v modulu ECB programu ENERGETIKA | ||
3. 4. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Níže jsou popsány změny v programu v návaznosti na aktualizaci výše uvedených předpisů: vyhlášky o EHB 35/2020 Z.z. (účinná od 10.3.2020). Doplněny také úpravy v důsledku změny Z2 v STN 730540-2 (účinná od 1.8.2019). |
listopad 2018
Funkce započítání měrné spotřeby CHL,VZT, VZV na straně požadavku Funkce započítání měrné spotřeby CHL,VZT, VZV na straně požadavku | ||
20. 11. 2018 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Do modulu ECB programu ENERGETIKA byla doplněna funkce, kterou uživatel rozhoduje o započítání měrné spotřeby energie na chlazení (CHL), nucené větrání (VZT) a vlhkostní úpravu vzduchu (VZV) na straně požadavku či nikoliv podle podílu pokrytí podlahové plochy budovy těmito systémy. |
prosinec 2017
Navrhovaná opatření při zpracování ECB Navrhovaná opatření při zpracování ECB | ||
19. 12. 2017 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V tomto článku popíšeme postupy a jejich možnosti, jakým způsobem do ECB zapracovat navrhovaná opatření. |
leden 2017
Změna vyhlášky o energetickej hospodárnosti budov na SR (324/2016) Změna vyhlášky o energetickej hospodárnosti budov na SR (324/2016) | ||
3. 1. 2017 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Od 1.1.2017 počala platit změna vyhlášky MDVRR SR o energetické certifikaci budov na Slovensku - vyhláška 324/2016, která mění vyhlášku 364/2012. Změna vyhlášky je vyvolána zejména předepsáním náležitostí pro zpracování energetického certifikátu pro samostatnou část budovy (především byt), dále aktualizací některých hodnot emisních a primárních faktorů paliv, vstupních hodnot pro výpočet umělého osvětlení a také aktualizací některých textů původní vyhlášky, které nereagovaly na zpřísnění požadavků na úroveň výstavby dle období výstavby budovy. |
listopad 2016
Změna STN 73 0540-2 v modulu ECB programu ENERGETIKA a v modulu STN programu TT1D Změna STN 73 0540-2 v modulu ECB programu ENERGETIKA a v modulu STN programu TT1D | ||
8. 11. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Od 1.8.2016 začala platit na Slovensku změna normy STN 73 0540-2. Změna reagovala na dosavadní zkušenosti a ohlasy projektantů s projektovým hodnocením budov, zejména po 1.1.2016 (požadován globální ukazatel ve třídě A1, používání doporučených hodnot na součinitel prostupu tepla jako požadovaných). Článek byl aktualizován 7.2.2018 - aktualizace se týká zobrazování splnění energetického kritéria - viz níže. |
květen 2016
Současný stav hodnocení energetické hospodárnosti projektů na SR Současný stav hodnocení energetické hospodárnosti projektů na SR | ||
30. 5. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Pro všechny členské státy Evropské unie vyplynul na základě povinné implementace evropské směrnice o energetické náročnosti budov požadavek na "certifikaci" energetické náročnosti budov. Směrnice předepisuje určitý souhrn obecných požadavků s tím, že každá členská země EU si v rámci těchto požadavků zvolila svůj vlastní systém prokazování energetické náročnosti budov a tempo přibližování se ke stanovenému cíli směrnice. |