Sdružené funkce jednoho systému vs. překlopení do zadání ENERGETIKY Sdružené funkce jednoho systému vs. překlopení do zadání ENERGETIKY | ||
26. 8. 2024 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Od začátku programu ENERGETIKA platí stejné pravidla jak zadat systém (resp. výrobek) se sdruženými funkcemi do programu ENERGETIKA. Typicky se jedná třeba o centrální VZT jednotky apod. |
Typicky můžeme mít třeba centrální VZT jednotku (zjednodušeně řečeno jednu "krabici"), která:
- ohřívá vzduch
- chladí vzduch
- nucené větrá vzduch
- upravuje vlhkost vzduchu
Následuje dotaz: Jak tuto jednu "krabici" se sdruženými funkcemi postihnout v zadání programu ENERGETIKA?
Z hlediska zadání programu do ENERGETIKA platí tyto zásady:
- na formulář VZDUCHOTECHNIKA se do programu zadává jako "VZT systém" jen to, co zajišťuje nucenou výměnu vzduchu mezi řešenou zónou a exteriérem (resp. zajišťuje nucený přívod čerstvého vzduchu). Z tohoto pohledu se za "VZT systém" uvažují v program klasické přívodně odvodní (P-O) VZT jednotky nebo třeba ale i samostatné pouze přívodní (P) ventilátory nebo pouze odvodní (O) ventilátory. Takže ano, z tohoto pohledu i lokální odtahový ventilátor je "systém VZT".
Poznámka: Naopak z pohledu zadání do programu na tento formulář nejsou vzduchotechnikou jakékoliv cirkulační záležitosti typu dveřní clona, fancoily, podlahové konvektory atd. (pokud(!) nezajišťují přívod vzduchu z vnějšku zóny do jejího interiéru). To jsou jen pomocné spotřebiče. Pokud tento pomocný spotřebič běží pouze v otopném a/nebo chladícím období, tak se mezi pomocné spotřebiče zadávají tam (zóna), kde se fyzicky nachází. Pokud jde o pomocné spotřebiče pro nucenou dopravu vzduchu (typicky např. elektrická regulace VZT jednotky apod), tak se zadává na podformuláři příslušné VZT jednotky.
- každá funkce této jedné "krabice" zajišťující vytápění, chlazení, nucené větrání, vlhkostní úpravu se zadává samostatně na příslušný formulář zadání TEPELNÉ ZDROJE, ZDROJE CHLADU, VZDUCHOTECHNIKA, VLHČENÍ / ODVLHČENÍ s parametry příslušnými pro tuto funkci! Tzn., že ohřívač ve VZT jednotce zadáme jako zdroj tepla na příslušný formulář s parametry příslušnými pro tento zdroj tepla. Obdobně postupujeme v případě chladiče atd.
Při znalosti těchto zásad už by mělo být jednoduché poradit si se zadáním takového systému se sdruženými funkcemi.
Často se používá i slovo "klimatizace". Obecně takový systém upravuje vnitřní vzduch. Je ale třeba rozklíčovat jaké všechny funkce zajišťuje a podle toho postupovat dle návodu výše.
březen 2021
Vliv okrajových podmínek na vypočtenou hodnotu infiltrace EN ISO 52016-1 Vliv okrajových podmínek na vypočtenou hodnotu infiltrace EN ISO 52016-1 | ||
15. 3. 2021 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Tento článek navazuje na již dříve uvedený (odkaz níže), týkající se vlivu voleb v zadání pro výpočet infiltrace na její výpočtovou výši dle EN ISO 52016-1, resp. prováděcí normu pro výpočet větrání EN 16 798-7. Nyní se podrobněji podíváme na jednu vstupní okrajovou podmínku výpočtu - referenční rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí. |
říjen 2020
PENB na ucelené části budovy se společným nevytápěným prostorem - postup práce v programu ENERGETIKA PENB na ucelené části budovy se společným nevytápěným prostorem - postup práce v programu ENERGETIKA | ||
29. 10. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V tomto článku podrobně popíšeme, jak postupovat v programu ENERGETIKA při zadání těchto PENB zpracovaných na ucelenou (nadzemní) část budovy v případě, že mají společný nevytápěný prostor (např. garáže). |
září 2020
Váhový činitel a typ regulace u VZT jednotky Váhový činitel a typ regulace u VZT jednotky | ||
24. 9. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Tento článek má za úkol blíže vysvětlit funkci váhového činitele ve výpočtu spotřeby energie (elektřiny) u VZT jednotek a také vysvětlit jak jej ovlivňuje zvolený typ regulace pohonu ventilátorů VZT jednotky. Aktualizace 27.10.2020. |
červen 2020
Tepelné ztráty větráním EN ISO 13 790 vs. EN ISO 52 016-1 Tepelné ztráty větráním EN ISO 13 790 vs. EN ISO 52 016-1 | ||
3. 6. 2020 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Mezi normami došlo k výraznému posunu jak ve výpočtu samotné hodnoty infiltrace, tak ve způsobu zahrnutí infiltrace do výpočtu. Níže v článku názorně a podrobněji probereme, proč a jak se výsledky liší. Citelná odlišnost nastává zejména u přirozeně větraných objektů a to v závislosti na zvolených vstupech do výpočtu výše infiltrace. |
květen 2017
Klasifikace spotřeby pro řízené větrání vychází ve třídě D a horší. Čím je to způsobeno? Klasifikace spotřeby pro řízené větrání vychází ve třídě D a horší. Čím je to způsobeno? | ||
4. 5. 2017 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Aktualizace článku z 11.8.2014. Ve výpočtech ENB v případě, že máme i řízené větrání, vychází často klasifikace měrné spotřeby energie na řízené větrání ve třídě D a horší. Přitom se třeba jedná i o novostavby nebo nově instalované vzduchotechnické jednotky v rámci rekonstrukcí. Proto se zpracovatelé PENB většinou domnívají, že nová VZT musí znamenat nejhůře třídu C v klasifikaci VZT. Níže je uvedeno, na čem hodnocení, resp. klasifikace VZT závisí, a že taková domněnka "nová VZT jednotka = automaticky max. třída A, B, popř. C" není relevantní. |
duben 2017
Měrný příkon nuceného větrání Měrný příkon nuceného větrání | ||
10. 4. 2017 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Níže v článku vysvětlíme, co je měrný příkon vzduchotechnické jednotky a jaké jsou typy regulace vzduchotechnických zařízení. |
květen 2016
Podíly pokrytí v protokolu PENB (podněty k vyhlášce o ENB č. 78/2013 Sb. část 2) Podíly pokrytí v protokolu PENB (podněty k vyhlášce o ENB č. 78/2013 Sb. část 2) | ||
24. 5. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Ve vzoru protokolu PENB v příloze č. 4 vyhlášky o ENB 78/2013 (v aktuální znění) jsou tabulky pro technické systémy budovy, u nichž v jednom sloupci je uvedeno "Pokrytí dílčí potřeby energie [%]". Podle tabulky pro konkrétní systém jde o podíl pokrytí vytápění, chlazení, větrání nebo přípravu teplé vody. Ze vzoru protokolu PENB jednoznačně nevyplývá, "čeho" podíl se má vyjadřovat. Viz následující příspěvek. |
březen 2016
Vliv hodnoty n50 na potřebu tepla na vytápění Vliv hodnoty n50 na potřebu tepla na vytápění | ||
14. 3. 2016 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Zpracovatelé PENB si všimnou, že v některých přípradech navrhované opatření instalace nuceného větrání s rekuperací nemá energeticky úsporný efekt nebo má menší, než by očekávali. Čím je to způsobeno? |
prosinec 2015
Intenzita větrání v profilech užívání Intenzita větrání v profilech užívání | ||
16. 12. 2015 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
V předdefinovaných profilech užívání dle TNI 73 0331 je možnost definování výměny vzduchu v zóně až 3 způsoby. Níže uvedeme podrobnosti týkající se uvažované výměny vzduchu v zadání pro výpočet od verze 4.2.1. |
listopad 2015
Odlišné zadání vstupů pro větrání po měsících Odlišné zadání vstupů pro větrání po měsících | ||
11. 11. 2015 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
U MĚS modulu (s měsíčním krokem výpočtu) doplněna funkce (od verze aplikace 4.1.0.) pro možnost zadání odlišných vstupů pro každý měsíc. |
červenec 2015
Krátké nucené odvětrání prostor (např. WC, koupelna) - jak zadat? Krátké nucené odvětrání prostor (např. WC, koupelna) - jak zadat? | ||
2. 7. 2015 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Stále častěji přibývají diskuze, zda například odtahové ventilátory v hygienických jádrech (WC, koupelna) nebo v digestořích v kuchyních či kuchyňských koutech zadávat či nikolv pro výpočet ENB. V tomto příspěvku uvedeme specifika způsobu zadání těchto zařízení do měsíčního a hodinového modulu výpočtu, pokud je chceme ve výpočtu postihnout. |
listopad 2014
Vstupuje hodnota n50 do výpočtu energetické náročnosti přirozeně větraných budov? Vstupuje hodnota n50 do výpočtu energetické náročnosti přirozeně větraných budov? | ||
4. 11. 2014 | Autor: Ing. Martin Varga | ||
Na technickou podporu jsme dostali zajímavý dotaz ohledně zadávání násobnosti výměnu vzduchu v SW Energetika. Tazatel se ptá, zda vstupuje větrání netěsnostmi konstrukcí (hodnota n50) do výpočtu energetické náročnosti v případě, že ke zóna přizozeně větraná. Danou problematiku konzultoval se zástupci SFŽP a ČVUT a dostal informaci, že pokud někdo uvažuje ve výpočtu s hodnotou n50, postupuje v rozporu s ČSN EN ISO 13789. Pojďme se na tuto problematiku podívat podrobněji. |